потери в изоляции кабельной линии 23.03.2011 08:09:56

Добрый день. Столкнулся с вопросом расчета потерь в кабельных линиях. Срок службы составляет 20-30 лет. Не могу найти в справочниках как определяется Ат - коэффициент старения, учитывающий старение изоляции в течение эксплуатации в формуле расчета тангенса диэлектрических потерь. Кто нибудь сталкивался с подобными расчетами.
#941 ()
326-й приказ вам в помощь
#944 ()
326 приказ не предусматривает изменение потерь в процессе старения оборудования, что, на мой взгляд, является несомненным упущением, и приводит к знечительной погрешности вычислений
#946 ()
В программе для расчета потерь РТП3 для КЛ заполняется дата ввода в эксплуатацию, от нее потом считаются потери в изоляции КЛ.

Возможно вам следует связаться с разработчиками и выяснить как они рассчитывают потери э/э от срока службы.

http://www.rtp3.ru/about1.htm

Калинкина Маргарита Анатольевна
к.т.н.
телефон (499) 613-41-22
E-mail: kalinkina_m@vniie.ru, kalinkina_m @mail.ru
#960 ()
Алексей Анатольевич, изменение потерь в процессе старения оборудования это как снежный ком потери растут
#4669 ()
Думаю, что единоного коэффицента нет. Он зависит от марки кабеля, вида и типа изоляционного материала..
#6306 ()
Значение тангенса угла диэлектрических потерь tgΔ в зависимости от срока эксплуатации кабелей равняется от 0,016 до 0,022. Первое значение тангенса угла диэлектрических потерь отвечает усредненному сроку эксплуатации КЛ до 20 лет, второе - больше чем 40 лет.