Тема: Эксплуатация источников постоянного тока
На форуме обсуждаются вопросы эксплуатации и обслуживания источников постоянного тока.Принять участие в обсуждении
20.03.2012 14:22:58
Роман Геннадьевич,
А какие приводы на выключателях? если пружинные с моторным заводом, ничего страшного, Ваша логика понятна.
А если электромагнитные- вряд ли ВАЗП потянет включение, а если и "потянет", напряжение на ШУ так сядет, что отлипнут все реле на ПС с неизвестным результатом.
А какие приводы на выключателях? если пружинные с моторным заводом, ничего страшного, Ваша логика понятна.
А если электромагнитные- вряд ли ВАЗП потянет включение, а если и "потянет", напряжение на ШУ так сядет, что отлипнут все реле на ПС с неизвестным результатом.
#16463 ()
20.03.2012 19:57:03
Приводы электромагнитные, питание осуществлялось от мощного моста, напряжение 220 В брали прямо с трансформатора.
#16496 ()
20.03.2012 20:11:09
Ну если питание было с отдельного фидера и силовые диоды были не менее чем на 200А-тогда еще куда ни шло,но все равно риск был довольно велик.
#16503 ()
21.03.2012 06:03:42
Так и было, Александр Александрович, диоды были на 630 А. Меньше, но достаточно мощные просто не нашли.
#16582 ()
27.03.2012 11:03:51
А как у кого дела обстоят с кабелями. Землю в постоянном токе ищете частенько?
#17535 ()
27.03.2012 11:44:19
Было время - частенько искали, особенно в межсезонье. Сырость сказывается, кабели старые, большая часть на ОРУ. После замены контрольных кабелей на ОРУ все прошло.
#17544 ()
27.03.2012 15:50:18
Такую кипу кабелей поменять, наверное больших денег и труда стоит? Да, сырость, а еще и мышки в каналах стараются :)
#17556 ()
27.03.2012 17:16:55
Действительно,немало проблем появляется в осенне-весенний период с поиском земли.Тут помогают и мышки,да и изоляция кабелей от старости не увеличивает сопротивление,старые кабельные каналы тоже вносят свою лепту.Практически все ответственные кабели на крупных ПС проложены новые,проблем резко поубавилось.Кстати,коллеги,кто у Вас ворочает плиты и тянет кабели-персонал СВЭС или РЗА?
#17565 ()
28.03.2012 05:40:59
Персонал РЗА крайне малочислен, поэтому при необходимости грубой физической силы помогаем.
#17631 ()
29.03.2012 20:10:35
Ну что греха таить, релейщики всегда были с голубыми кровями, подстанция все делает, релейщики только концы подцепляют, да и только, если кабель не силовой. :))
#17765 ()