Форумы:сообщения

Тема: Увеличение нагрузочной способности ЛЭП

Совмещение современного оборудования (или методов работы) с уже эксплуатируемым обычно позволяет улучшать параметры последнего

Принять участие в обсуждении

Повышение пропускной способности ВЛ
#6997 ()
К этой же теме повышение пропускной способности ВЛ
#8408 ()
Как интересно. Композитный провод. Мне кажется это алюминий с добавками для снижения сопротивления провода и увеличения термической стойкости с каким-нибудь усиленным сердечником. Законы электротехники никто не отменял. Напряжение идёт по поверхности провода а не в середине. Больше передаваемая мощность больше потери и нагрев. Пусть объяснят что и как почитаем.
#8779 ()
В качестве альтернативы предлагаю ознакомиться с проводом Аэро Z.
Выкладываю
#8781 ()
Пропускная способность такого провода достигается за счет увеличения площади поперечного сечения провода такого же внешнего диаметра и возможности сильнее этот провод нагревать током нагрузки из-за низкого коэффициента температурного расширения материала. С другой стороны, провод минимум в два раза дороже, чем АС. Потом, любая добавка в металл не снижает его электропроводность, а повышает, что повышает потери в линии. Если нужно увеличить пропускную способность линии невзирая на все остальное - то да. А если все вместе посчитать - не факт,что дешевле новой ЛЭП с проводом АС большего сечения.
#16996 ()