Форумы:сообщения

Тема: Увеличение нагрузочной способности ЛЭП

Совмещение современного оборудования (или методов работы) с уже эксплуатируемым обычно позволяет улучшать параметры последнего

Принять участие в обсуждении

Совмещение современного оборудования (или методов работы) с уже эксплуатируемым обычно позволяет улучшать параметры последнего
#87 ()

Увеличение нагрузочной способности ЛЭП 02.03.2009 14:29:52

Очевидно, что статью надо было назвать "Применение провода GTACSR для увеличения нагрузочной способности действующих ВЛ по току".))) Прочитав существующее название я ожидал увидеть аналитику касательно методов повышения пропускной способности: применение систем мониторинга, различные высокотемпературные провода от разных производителей, может быть еще что то есть. В данном виде получилась неплохая реклама японского провода. Но не суть. Большое спасибо автору за статью, но у меня есть вопрос. Как же все-таки данный провод крепится в арматуре и каким образом в первую очередь нагружается стальной сердечник, если между ним и первым повивом имеется зазор?. Я так понимаю арматурой должен быть произведен такой обжим, чтобы алюминий "коснулся" стали.. иначе как мы загрузим сердечник?
#96 ()
Здравствуйте Дмитрий Борисович!
Авторскими правами на статью мы не обладаем, поэтому название изменить не можем, но это одна из последних публикаций по данному направлению. Могу предложить еще пару статей из конференций, но они все похожего плана. Согласен, что речь идет об новых иностранных материалах и технологиях и, к сожалению, Российские ученые в данном вопросе не на передовой линии. Ну может на передовой, но так все засекречено, что у меня нет других материалов. Кстати, если у Вас есть какие-нибудь наработки, личный опыт эксплуатации или какая-то интересная информация по данному вопросу - будем признательны, если Вы поделитесь с нашей растущей аудиторией! Спасибо за справедливую реакцию.
С уважением,К.И.Никитин
#98 ()

Увеличение нагрузочной способности ЛЭП 10.03.2009 05:15:20

В статье излагаются вещи абсолютно не актуальные в Российских сетях. Наши ВЛ (ВЛИ), как правило, весьма протяженны и их сечение выбирается не по максимальному току, а по потере напряжения у наиболее удаленного потребителя, сопротивлению "петли", ветру и гололеду. Более того, разница в стоимости провода А-50 и А-70 менее 5р/м, что в общей стоимость линии составит менее 2%, а сколько стоит японский провод?. А теперь вопрос - стоит ли игра свеч??? Без экономических расчетов статья похожа на рекламу шампуня.
#103 ()

Увеличение нагрузочной способности ЛЭП 10.03.2009 14:40:28 Сверхпроводник включен в сеть.jpg,

Здравствуйте, уважаемый Алексей Викторович!
Не могу с Вами не согласиться, что на протяженных линиях окончательное решение приходится на проверку потери напряжения! И все остальные затронутые Вами моменты не менее важны, не говоря уже о короне, о предельной пропускной мощности по динамической устойчивости и т.д! Но никто из участников конференции ничего пока не предложил нового. Если у Вас какая-то интересная для уважаемой публики информация - прошу поделиться! Я могу выложить только последний, припасенный на крайний случай интересный материал!
#106 ()

Увеличение нагрузочной способности ЛЭП 15.03.2009 14:05:39

Сверхпроводники это вещь очень дорогая и до конца "не доделанная". Пока что я считаю, что это убыточные вещи и делаться они могут только с финансовой поддержкой от государства или другого заинтересованного инвестора.
Исследования проводятся в нескольких странах и в России в том числе (НТЦ электроэнергетики), но пока до промышленного применения очень далеко... Во всяком случае в нашей стране)))
#112 ()

Увеличение нагрузочной способности ЛЭП 16.03.2009 17:08:30

Отработка и использование новых технологий всегда обходится дорого. С чего-то надо начинать, и это несмотря на то что сверхпроводимость известна почти 100 лет. Вспомните историю - в 1911 г. голландский физик Камерлинг-Оннес, впервые получивший жидкий гелий, обнаружил, что при 4,2 К металлическая ртуть полностью теряет электрическое сопротивление. Вероятно, это открытие с самым большим периодом времени от его обнаружения до внедрения.
#117 ()
Коллеги! поздравляю Вас! Вчера в НТЦ электроэнергетики успешно прошли испытания первой в России линии из сверхпроводящего кабеля. на напряжении 20кВ запросто передали 50МВА (1,4кА). В Европе мы круче всех!!! )))
Тепреь стоит вопрос о возможности реального применения данной линии на одной из подстанций Москвы. что будет дальше расскажу как появится информация. А пока фотографии.
первая - криогенная установка - выдает азот с темпертурой 60-70кельвинов. (более чем -200градусов)
вторая - Токовводы изготовлены в МАИ
третья - а вот и сам кабель - изготовитель ВНИИКП (хотя сам сврхпроводник импортный)
четвертая - фотка с монитора где видна температура.
пятая - ну и собственно я сам ))))
#391 ()
третья и четвертая))))
#392 ()
Пятая и .. шестая самая интересная...
#393 ()

1 3 next first