Тема: Определение места однофазного замыкания на землю в сетях 6...35 кВ

Если выявление и отключение однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в сетях 6...35 кВ является частично решенной проблемой, то определение места повреждения до сих пор остается труднорешаемой задачей.

Принять участие в обсуждении

Здравствуйте.
1.Примерно по данному методу есть решения: на опору ВЛ с грозотросом на заземляющий провод, через изоляцию одевается металлический хомут с навитым на него проводом(простенький ТТ) и при ОЗЗ меряется ток и при его появлении, передающее устройство передает номер опоры.
Т.е. при любом ОЗЗ (провод ВЛ на опору - потечет ток через опору(заземляющий проводник) в землю; легло дерево или обрыв - потечет ток(значительно меньший, чем в первом случае) по опоре (заземл.проводнику) в грозотрос.
Это решение дешевле Вашего, но с ним та же проблема - питание передающего устройства! Солнечная батарея или ТН дорого, менять аккумуляторы хлопотно. Да и не надо забывать, что мы живем в России (легко могут скомуниздить), поэтому ставить это устройство нужно как можно выше. Слышал, что есть устройства(кажется в датчике Line Troll), которые могут получать энергию от эл.магнитных полей провода ВЛ(тока или напряженности), не охватывая провод, а находясь вблизи. Мощность этого устройства мала, но для сотового может хватить. Также, можно подумать о изоляторе с встроенным емкостным делителем.
2.Line Troll. Датчики вешаются на провод ВЛ и срабатывают при Iкз, начинают мигать и передавать по 2,4ГГц до 5км,но они не почувствуют тока ОЗЗ.
3.Есть ОВМ-3 ООО Димрус. Устанавливаются датчики на ПИНы вводов со всех сторон ВЛ, синхронизируются по GPS, и по разновременности прихода на датчики любого высокочастотного импульса(переходного процесса при любом КЗ), определяется место КЗ, точность достаточно высокая (меньше 1%)
Мы их поставили, но есть куча проблем:
3.1 очень чувствительны - видят несущественные частичные и искровые разряды (случаи КЗ теряются в куче других показаний), сейчас они дорабатываются, посмотрим...;
3.2 часто ломается;
3.3 Ну и дороговато.
4. Мы стараемся ставить на фидера МП терминалы с направленными защитами. Можно определять направление тока ОЗЗ (подпитка или в поврежденный участок).
Выше жаловались на Сириус ОЗЗ. Действительно бывает показывает не тот фидер, обычно при перемежающемся ОЗЗ. Надо несколько раз запускать опрос.
#19122 ()
Добрый день, Андрей Александрович! Спасибо за отклик!
Если честно, то не понял зачем ток ОЗЗ при дереве на проводе потечет в грозотросс??? C грозотросса в землю - это понятно, наоборот - нет. Да и на расстоянии более 20 метров, как говорят, потенциал равен 0. Если в пролете 120 метров, в середине пролета легло дерево, то ни до одной из опор потенциал не дотянет, соответственно не будет и какого либо тока.

Насчет скомуниздить, это у нас запросто, поэтому все должно делаться из ненужного в хозяйстве метериала, или если кто то коммуниздит, то сразу много и здесь можно в какое либо устройство внедрять маячок. Сказки, конечно, но все же.

Возможно, по аналогии с Вашим грозотроссом, между опорами протянуть, скажем, арматурину с приваренными к ней на определенном расстоянии поперечными под некоторым углом три арматурины, которые будут чувствовать, принимать и направлять ток ОЗЗ к вертикальным заземлителям, расположенным у каждой опоры. Где-то у или на вертикальном заземлителе простенький ТТ и от него питание на недоступную высоту от ....., на передающее устройство???

Арматура 8 мм стоит, грубо 17 рублей/метр х 120 метров +....+... итого около 3000 рублей на один пролет - дороговато.....

В любом случае, спасибо!!! С уважением Виктор Костров!
#19123 ()
1.Под каждую треножку надо будет землю отводить.
2.Питание устройства - источник аккумуляторов для населения.
3.800шт треножек - компактный источник металлолома и тд.

То же можно сказать про НОТ РОЛЛ - не устойчивы к вандализму. У меня монтёры взлянув на такое устройство сразу сказали - "отличное", в плане того что там и лампа ксеноновая и аккумулятор есть.
#19125 ()
Cергей Николаевич, добрый день! Спасибо за отзыв!

по п.1 не понял какую землю надо будет отводить, если она будет располагаться в охранной зоне линии электропередач???
по п.2 в устройстве не предусмотрены аккумуляторы. Питание устройства возникает в момент ОЗЗ за счет растекания тока и шагового напряжения.
по п.3 металла в треножке, возможно граммов 10, а то и меньше. Вряд ли уважающий себя джентльмен без работы заставит себя идти определенное расстояние за таким мизером, он лучше в который раз займет без отдачи у соседки......

Спасибо за отзыв! С уважением Виктор Костров!
#19126 ()
Коллеги у нас в компании проводится НИОКР по этой теме я думаю скоро будет решение. Есть предложения копании победителя но я пока не могу его раскрывать.
#19127 ()
Евгений Александрович, добрый день!
Нет какого то одного решения определенной задачи, есть много путей и все определяется в сравнении - что то дороже, что то компактнее, что то надежнее.....

Спасибо! Дай бы Бог, чтобы решение этого вопроса у Вас действительно было и было доступным и простым!
С уважением Виктор Костров!
#19128 ()
есть прекрасное решение, СИП. а так-же расчиска просеки с помощью мульчера. это такой трактор с фрезами, перемалывает всё на своем пути. в данный момент лесники ничего не имеют против, если мы делаем просеки под ВЛ. Сириус 21Л прекрасно зарекомендовал себя. иногда ломаются блоки питания. уберите фарфоровые изоляторы с ВЛ. не видно, где их прошивает.
мы закупаем Беслеры и Сириусы. пока этого хватает, точность до 500 м если считать с двух сторон на расстоянии 60-100 км. это на вл 35/110/220 кВ.
#19134 ()
Добрый день, Константин Викторович!
Это хорошо, когда можно вырубить просеку по 30 метров в каждую сторону и никто не мешает и мульчер перемалывает 20-метровые березы и осины и сети судя по всему не столь протяженные. А как мульчер идет по болотам??? Местами не тонет??? А чем его забирать если заглох и притонул, если вход на линию один и выход один??? Вопросов много.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
#19136 ()
по сопкам бегает резво, а по болотам мы не стрижём.