Тема: Выключатели BB/Tel-10-20/1000 У2
ОтзывыПринять участие в обсуждении
21.03.2012 14:31:13
В 2012 году зафиксировано два отказа выключателей BB TEL 10 кВ при отключении токов 6 кА и 3 кА (сброс РПВ) думаем, что это связано с влиянием токов КЗ на магнитоуправляемые контакты. Как доказать это заводу-изготовителю?
#16627 ()
21.03.2012 18:54:11
Вообще-то все элементы управления выключателем BB/TEL находятся под металлическим кожухом и на удалении от токоведущих частей. Наверняка изготовитель предусмотрел такой случай, к тому же по паспорту отключающая способность выключателя много выше. В чем проявился отказ?
#16642 ()
21.03.2012 19:44:53
Эксплуатируем вакуумные выключатели BB/TEL если не изменяет память с 2004 года. Особых проблем не возникало, достаточно надежные, отказов не было.
#16653 ()
22.03.2012 05:54:38
Вот я про то же. Довольно давно эксплуатируем. Особенно радуют они в тех местах, где частые включения-отключения, на технологических агрегатах. Раньше стояли ВМГ-133, ВМГ-10, ремонтировали чуть ли не каждый месяц с полной разборкой: работали они как швейная машинка, разбивалось все.
#16722 ()
27.03.2012 11:17:33
Александр Сергеевич заводу очень трудно доказать свои мысли. Им лишнии ньансы не нужны, поэтому вряд ли, что докажите.
#17540 ()