Уважаемые коллеги, хочу услышать Ваши отзывы о выключателях BB/Tel-10-20/1000У2.
Были ли случаи разгерметизации вакуумных камер, к каким последствиям привело.
Были ли случаи технологических нарушений по причине "заедания" шторного механизма?
#700 ()

Вакуумные выключатели 16.09.2010 16:32:05

Здравствуйте Вадим Игоревич!
Во время проведения экспертизы в 2005 г. на одной из нефтеперекачивающих станций (в РФ) столкнулись с случаем, когда во время отключения ЭД произошла задержка 2 полюсов выключателя на 2,5 секунды, а один полюс отключился по команде мгновенно (сейчас уже не помню чьи вакуумные выключатели, чтоб не подводить производителей).
Для нас это было неожиданностью, мы не могли поверить своим глазам, глядя на осциллограммы. За полгода до этого случая на этой же подстанции сгорел ЭД по подобной причине - неполнофазного отключения выключателя. Инженер, который возил камеру в фирму рассказал, что они при нем ее испытали, дали заключение о ее работоспособности, но взамен дали новую. Их эксперт также дал заключение, что привод был установлен не соответствующего типа и монтаж проводился неэкранированными проводниками (монтаж был сделан на выкатные тележки маломасляных выключателей ВМПЭ). Что в общем-то правдоподобно. Но факт 2,5 секундной задержки отключения 2 полюсов выключателя у меня до сих пор запечатлелся в памяти.
#702 ()

Вакуумные выключатели 19.09.2010 18:21:06

Здравствуйте!
По выключателям ВВ/TEL могу сказать одно - мы устанавливаем их с 2007 года и пока никаких проблем не возникало.
#706 ()

Вакуумные выключатели 22.09.2010 08:53:19 2.JPG, 1.JPG,

Мы столкнулись с повреждением оборудования, произошедшего при вкатывании выключателя в ячейку. В результате возникшего КЗ выключатель и ячейка КРУ выгорели. При расследовании причин было выдвинуто несколько версий, в том числе и разгерметизация камеры. На сегодня пришли к выводу, что причиной явилась конструктивная недоработка шторного механизма ячеек КРУ серии КМ-1М: при вкатывании выключателя шторка (текстолит покрашенный токопроводящей краской) коснулся контакта, что привело к однофазному замыканию на землю с переходом на межфазное.
#710 ()

Об эксплуатации ВВ/TEL-10 23.09.2010 10:44:53

Аристарх Венгерович Позднопольский

Были проблемы с затяжкой времени отключения выключателей выпуска конца 2002-начала 2003 года, причем массовые, отрабатывал УРОВ. Часто отказывали герконовые вспомогательные контакты. По гарантии заменили, сейчас, насколько мне известно, доработана конструкция, технология сборки, герконы заменены на микропереключатели. С новыми, выпуска после 2005г пока особых проблем нет, имеются только случаи неисправности БУ/TEL - это больное место ВВ/TEL-10. Затяжка времени отключения может быть из-за попадания в конструкцию магнитной защелки жидкостей, например воды через окошко указателя положения выключателя при протечке крыши РУ или транспортировке.
Камеры ни разу не повреждались.
#711 ()
Конструктивно вакуумный выключатель BB/TEL представляет собой три полюса, размещенных на общем основании, со встроенными пофазными электромагнитными приводами с “магнитной” защелкой.
Каждый из полюсов вакуумного выключателя BB/TEL заключен в полимерный корпус, который является основным несущим элементом выключателя.
Все три полюса механически связаны между собой синхронизирующим валом, на котором установлен кулачок для коммутации контактов вспомогательных цепей. Платы со вспомогательными контактами расположены слева и справа от среднего полюса.

ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ.
ТОК ПРОХОДЯЩИЙ ПО ПОЛЮСУ СОСТАВИТ (ДОПУСТИМ) 15 кА - КАКОЕ ПОЛЕ ОН НАВЕДЕТ ВОКРУГ ПОЛЮСА И В КАТУШКЕ ЭТОЙ ЗАЩЕЛКИ (УЧИТЫВАЯ МИЗЕРНОЕ (15 см) РАССТОЯНИЕ ОТ ПОЛЮСА ДО ЗАЩЕЛКИ).
Как контактор возможно я бы его использовал.
#728 ()
Отличные выключатели. Эксплуатируем их с 2005 г.. За все время был один отказ из - за подмерзания привода затянул отключение выключатель отходящей ячейки, отработал УРОВ и погасил секцию, морозы стояли под -60 на улице, а в ЗРУ выше - 30 не поднималась. А так к выключателям у нас нареканий нет, больше к производителям КРУ. КРУ эксплуатируем двух производителей Мосэлектрощит и Самараэлектрощит. По моему сугубо личному мнению Мосэлектрощит лучше. У Самарских механизмы вката-выката ячеек начали в первый ше год сыпаться по мелочи, но у Самарских есть и свой плюс замечательная конструкция контактной розетки, которая не позволяет лепесткам заламываться при вкате.
Так же немоловажный плюс, особенно при подрядном способе обслуживания оборудования, значительное снижение трудозатрат на обслуживание данных выключателей по сравнению с маслянными, они не требуют никаких регулировок привода в процессе эксплуатации, конструкция очень простая и надежная. Все что нужно протирать пыль, смазывать контактную часть и раз в пять лет проверять величину переходного сопротивления.
#804 ()

Об эксплуатации ВВ/tel 19.11.2010 11:55:27

Аристарх Венгерович Позднопольский

Добрый день, уважаемые коллеги!
Выключатели Тавриды Электрик - отличные, в эксплуатации с 2001г. Но, как и у всякой медали, есть и оборотная сторона - прозрачные защитные колпаки КДВ. При внешнем кз в ячейке происходит их оплавление и по результатам в/в испытаний включить невозможно, т.к. даже сопротивление изоляции может быть единицы МОм (всего было 6 таких случаев, 4 из которых были отремонтированы по гарантии заводом-изготовителем). Был один случай разгерметизации КДВ (также отремонтирован по гарантии заводом-изготовителем), последствий для персонала и оборудования не было никаких, за исключением того, что отключился вводной выключатель, видимо дежурный электромонтер очень быстро и успешно включил разъединитель (нужно было сфазировать линии-10 кВ).
А в-общем очень довольны этими выключателями: высокоадаптивны к различным схемам РЗАиТ, просты в монтаже, минимальное время на замену в случае выхода из строя, возможность включения даже при отсутствия оперативных цепей, 100 % отключения ВВ защитой при пропадании оперативных цепей и т.д.
Вот еще бы они к нам прислушались и стали делать покрышки для полюсов из фарфора - эксплуатационные характеристики еще бы улучшились...
#813 ()
Выключатели отличные, только вот заметили правильно, что при КЗ в ячейке (у нас там погулял разряд молнии) оплавились 3 выключателя. восстановлению не подлежат. вот были бы они закрыты каким-нибудь колпаком диэлектрическим, чтобы не было оплавление. И ещё одно небольшое замечание, если блок управления БУ/TEL-01 или 02 то включить выключатель вручную невозможно, хотя в некоторых ситуациях со слабообученным оперативным персоналом это преимущество, чтобы не включали подстанцию без опертока на короткое.
#1205 ()
По выключателям ВВ/TEL могу сказать одно - пока никаких проблем не возникало, к технологическим нарушениям ВВ/TEL не приводил еще...
#1218 ()