Тема: Проблемы хищения на узлах учета
Принять участие в обсуждении
25.06.2011 11:11:06
У нас в сетях мы так же прописываем установку ПУ в щит учета, но в настоящее время производители выпускают такие ЩУ в которых устанавливаются и автоматы которые пломбируются, а следовательно опломбироватьдверцу такого ЩУ мы не имеем право!
#4115 ()
27.06.2011 10:57:26
Станислав Борисович в настоящее время шкафов выпускается великое множество (железные, пласмассовые) и выбрать то что нужно не сложно
#4212 ()
27.06.2011 11:54:44
Уважаемый Станислав Борисович, и с этой проблемой мы сталкивались. Потребители ссылались на конструктивное исполнение ящиков. В каждом отдельном случае был свой подход.
Ящик без стекла - мы предлагали потребителю прорезать отверстие для съёма контрольных показаний;
Автоматы внутри - прорезать отерстие для доступа к переключателям;
Автоматы установлены глубоко в шкафу - устанавливали и пломбировали дополнительный пластиковый экран с прорезями для съёма показаний и доступа к язычкам выключателей...
Ну и т.п.
Ящик без стекла - мы предлагали потребителю прорезать отверстие для съёма контрольных показаний;
Автоматы внутри - прорезать отерстие для доступа к переключателям;
Автоматы установлены глубоко в шкафу - устанавливали и пломбировали дополнительный пластиковый экран с прорезями для съёма показаний и доступа к язычкам выключателей...
Ну и т.п.
#4218 ()
30.06.2011 06:22:39
Я Вас прекрасно понимаю, но и Вы поймите, если потребителю мы прописываем установить ПУ в ЩУ, то марку и тип самого ЩУ он выбирает сам и мы не имеем право заставлять его выпиливать "окошки", так как это порча имущества... Заставить его купить какой то определенный тип щита мы тоже не можем, так как он может обвинить в лабировании интересов какой либо компании!
#4569 ()
30.06.2011 08:07:02
Совершенно с Вами не согласен, уважаемый Станислав Борисович! Мы не предлагаем какой-то тип, марку или модель щита, ящика или прибора учёта. В ПУЭ, пункт 1.5.30, где чётко прописано каким он должен быть. Потребитель сам выбирает что установить у себя, а мы только требуем от потребителя, чтобы его выбор соответствал ПУЭ. Прорезание отверстий, это эконом-вариант, чтобы не покупать другой ящик.
#4575 ()
30.06.2011 08:25:07
Станислав Борисович с постоянными сильными магнитами бороться только установкой новых ПУ, стойких к воздействию как магнитного поля, так и электромагнитного!
#4576 ()
30.06.2011 08:53:18
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
Андрей Владимирович, но запираться эти шкафы должны потребителем если там стоят автоматы...
Андрей Владимирович, но запираться эти шкафы должны потребителем если там стоят автоматы...
#4588 ()
30.06.2011 09:51:09
Станислав Борисович, есть еще ПТЭЭП п.2.11.18, в котором расказано что длжно быть опломбировано и промаркировано. И потребитель обязан обеспечить выполнение этого пункта. К тому же вводной кабель можно завести в клемную счетчика.
#4595 ()
30.06.2011 10:02:50
Александр Владимирович, Вводной кабель напрямую заводить на счетчик нельзя:
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
А что должно быть опломбировано, я и так знаю...
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
А что должно быть опломбировано, я и так знаю...
#4599 ()
30.06.2011 10:51:05
Согласен, Станислав Борисович, нельзя, но иногда приходится если больше нет возможности ограничить доступ. Можно потребителю предложить на бвыбор либо до счетчка установиь рубильник без предохранителей и опутать его леской, либо потребитель обеспечивает выполнение требований ПТЭЭП.
#4608 ()