Форумы:сообщения

Тема: Автоматизация в быту

Предлагаем Вам обсудить проблемы домашней проводки и автоматизации в быту.

Принять участие в обсуждении

Привожу схему сопряжения основных составляющих (по понятным причинам с элементами авторского права).
#15035 ()
Алексей Борисович, поясните пару моментов:
-аварийное питание сделано на UPSe с двойным преобразованием?
-пуск бензогенератора автоматический или ручной?
-как завязан кондиционер с датчиками температуры, контроль влажности не ведется?
-как происходит вентиляция в помещении в отсутствие сигналов управления вентиляторами, есть ли автоматические клапаны?
#15036 ()
Александр Александрович!
Аварийное питании сервера и котла выделено на обособленную фазу (3 фазный ввод) и смонтирован как Вы заметили преобразователь с чистым синусом по схеме приведенной в журнале радио (могу выложить). причем питание это 2 аккумулятора 12 в. в общем 24 от Камаза (тесть дальнобойщик) далее преобразователь 24-240 в на частоте 60-70 кгц а затем искусственная модуляция частотой 50 гц. В итоге на выходе стабильное 220 В с необходимой частотой. Генератор это обычный киловатный БЭС на бензине с фильтром на выходе (смонтирован в UPSe) защиты от импульсных помех и др. Запуск ручной т.к. время автономии более 20 часов непрерывно и 2-3 суток с перерывами. (проверено на практике дом утеплен и потеря тепла 1 -2 градус за 3-4 часа не так страшно). От UPSа также запитаны светодиодные светильники они включаются с центрального компа ночью но при отсутствии напряжения питаются от UPSа.
Но за 4 года запуск генератора был только один раз. Но боеготовность постоянная.
Сплитка имеет ИК пульт, в каждой комнате установлены ИК приемники и ИК дублёры для передачи по всем комната с любого пульта команд, потому что ТV идет от тарелок и надо управлять ресиверами. Программа анализа ИК сигнала управляется с сервера (Гирдер) и позволяет запомнить систему команд любого пульта и выдать ее по какому либо сигналу (температура) что и позволяет управлять все просто и нет вторжения в нутро «сплиток». Гарантия однако!
Вентиляция имеет клапан без него идет обратная тяга (дом 2-этажа) . Вентилятор связан с датчиком температуры по куполом и принудительно.
Влажность это в проекте но эксперимент с датчиком на основе гейм порта компьютера (там есть АЦП) я еще не закончил время… а так все работат.
#15037 ()
Алексей Борисович, можно не приводить саму схему-лишь сказать номер журнала (мой файловый архив забит радиотехнической литературой). Я от применения самоделки отказался-слишком сложно добиться приемлемой апроксимации синусоиды, жалко циркуляционный насос. У меня установлен UPS такого типа http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1000VA_OnLine_APC_SURT1000XLI_20196.html-купил у друга без батарей за символические деньги. При питании насоса от него-чуть увеличивается ток потребления. Генератор у меня 0,75 кВА живет в гараже, при необходимости устанавливается на лоджии(предусмотрена линия питания бесперебойника и проброшена витая пара для контроля основных параметров-температуры как генератора, так и двигателя).
Вопрос по кондиционеру-он установлен в одной комнате?Какой мощности? Дело в том, что я сейчас занят разработкой реперкураторного воздушно-приточного блока инверторного типа (работа на охлаждение летом и на нагрев зимой), призванного снизить затраты на отопление. Хочу в него завязать как отдельный контур нагрева, так и кондиционер.
По поводу тарелок- не проще смотреть цифру через интернет,если конечно канал позволяет?
#15044 ()
Доброе время суток!
В сети с домашнего компа.
Выкладываю внешний вид моего монстра и нижнего отсека где расположены стабилизаторы и преобразователь . Конструкция расположена в котельной и по размеру равна практически размеру турбо котла для красот. Корпус выполнен на трубчатом каркасе квадратного сечения и облицован алюминиевыми листами на клёпках и шурупах.
Нижняя часть это отсек стабилизаторов и преобразователя средний это блок коммутации и индикации на фото не видно (снято для монтажа). Правая часть это материнская плата компьютера и винтов на фото 1 по факту 2 на по 1 Тб. каждый. Верхний отсек силовая часть с автоматами защиты, за автоматами 2 блока реле всего 22 шт. На фото снят момент монтажа и сборки, поэтому наличие посторонних проводов …. Так надо. Для наладки присоединен монитор и прочая периферия.
#15057 ()
Александр Александрович!
Схема преобразователя а также прядок его наладки опубликована в журнале Радио № 1 за 2003 г. на стр 29-32.
Не совсем понял вопрос кондиционером?
Он особенностей не имеет. На втором этаже "оконник" так как ещё и вентилирует а внизу сплитка. Моя концепция как я уже писал это минимальное внедрение в законченные и работающие конструкции и нахождение способов внешнего управления с использованием простых и проверенных решений.
Предложенная Вами идея давно мне не дает покоя и на повестке весны - лета монтаж коаксиальной системы вентиляции а именно труба в тубе и использование для этого естественного температурного подпора воздуха по возможности без вентиляторов. (Шум . обслуга да и пр.) А вот до теплового насоса я еще наверное не дорос хотя ...
А с интернетом я тоже н могу перепрыгнуть ... в моей местности пригород г. Саратов основной инет канал это модем -3G. А что это такое и как оно работает все знают... но !!!!
Тарелки из за того что кол-во каналов у нас всего 12. а с "чашками" их более 1500 но смотреть всего можно 1-2 по количеству телевизоров...
#15062 ()
Алексей Борисович, я имел в виду количество кондеев-все понятно, у Вас их два. Модем-это жестоко, с ним особо скорости не добиться, да и надежность канала оставляет желать лучшего. Мой проект вентиляции пока в разработке-ремонт только закончил и не очень хочется начинать его опять.
#15064 ()
Что-то обсуждения затихли,прямо не знаю с чем и связать это-с изменением профиля темы или с прошедшим праздником.
Продолжу тему автоматизации.Я выкладывал план квартиры в начале темы.Если его внимательно изучить,то можно увидеть,что вентиляция ванной комнаты осуществляется транзитом через туалет путем естественной тяги через отверстие квадратного сечения 15*15 см,что явно недостаточно для нормальной вентиляции.У себя я проблему решил радикально,установив контроллер и прочее(см тему),но,как я уже упоминал,мои родители живут в такой же точно квартире(зеркальное отражение) и у них эта проблема также присутствовала.
Так как проблемы автоматизации волновали меня давно,первой моей попыткой было использование компьютерного вентилятора 100*100 в разрыв диодного моста со сглаживающей емкостью последовательно с лампой накаливания мощностью 60 Вт освещения ванной лет 10 назад.Положение в ванной это улучшило,но ситуация в туалете ухудшилась,так как естественная вентиляция не справлялась с усилившимся потоком воздуха и часть влаги оседала именно там.По истечении некоторого времени лампа накаливания однажды сгорела,причем очень неудачно-усики замкнулись,соответственно конденсатор громко рванул,попутно сгорел диодный мост и сам кулер.
Немного пораскинув мозгами и прикупив по случаю два вентилятора 11Вт 350м^3 решил перевести вентиляцию на релейную логику,использовав реле РП-21 с катушкой на 220В.Простейшую схему автоматизации прилагаю.Логика проста-если горит свет в туалете-подано напряжение на вентилятор в туалете,если горит свет в ванной-подано напряжение на два вентилятора-ванной и туалета,при этом свет в туалете не горит,так как установлен нормально замкнутый контакт реле в цепи лампы туалета.Приоритет имеет выключатель ванной.Схема проработала где-то год.За этот период отказов не было,но были выявлены следующие недостатки-отсутствует возможность принудительного включения вентиляторов;при нормальной работе вентиляторов в ванной становится прохладно;нет задержки отключения вентиляторов для более полной вентиляции помещений.
#15157 ()
Продолжаем.Учтя все недостатки простой схемы,я решил ее немного усовершенствовать-фактически собрал новую схему.Тут задействовано немного больше элементов и связи между ними усложнились на порядок.Схема может быть собрана на трех реле-с функцией "принудительное проветривание" или на двух реле-без этой функции.Алгоритм более сложный,приоритет также имеет выключатель ванной.
Итак,логика работы-при включении света в ванной включается вентилятор в туалете на полную мощность,в ванной-на пониженные обороты,при выключении света-вентилятор ванной выключается,вентилятор туалета крутит на полных оборотах еще около 5 минут(при указанной емкости С1 на схеме таймера).При включении света в туалете вентилятор туалета работает на пониженной скорости,после выключения-работает около 5 минут.При принудительном включении вентиляции-оба вентилятора работают на номинальной скорости без ограничения по времени.
Схема была собрана около 8 лет назад и работает до сих пор,отказов и неисправностей не выявлено.
#15170 ()
Теперь немного о реализации.
В качестве вентилятора в туалете применен вновь приобретенный канальный вентилятор 13 Вт,500 м^3,который расположен в вентиляционном стояке.От старого входного отверстия вентиляции проложен воздуховод квадратного сечения 15*15 см в ванную,который оканчивается вентиляционной решеткой с вентилятором 9 Вт 200 м^3,который так же пришлось купить,дабы согласовать прокачиваемый объем воздуха.Ниже старого отверстия прорублено новое отверстие вентиляции туалета 10*10 см,с Г-образным воздуховодом,который также оканчивается вентиляционной решеткой.Все воздухопроводы спрятаны в стенном шкафу,где также смонтирован сливной бачек инсталляции и вся разводка воды.
Резистор в схеме применен марки ПЭВ-25,нагрев его достигает 40-50С после примерно часа работы схемы.Сопротивление подобрано эмпирическим путем,при повторении схемы возможны корректировки.Первоначально я думал ограничить напряжение на вентиляторах емкостным балластом-однако столкнулся с резонансом напряжений(на вентиляторе оказалось около 300 В) и после серии опытов заменил его резистивным балластом.
Работа таймера за все время эксплуатации нареканий не вызывала,сейчас можно не паять схему а купить готовый таймер,благо стоит он копейки,при этом релейная часть схемы немного упростится.