Тема: Увеличение нагрузочной способности ЛЭП
Совмещение современного оборудования (или методов работы) с уже эксплуатируемым обычно позволяет улучшать параметры последнегоПринять участие в обсуждении
26.07.2011 16:54:34 Повышение пропускной способности ВЛ.pdf,
Повышение пропускной способности ВЛ
				
						#6997 ()
					
				19.08.2011 13:25:44 Способы повышения пропускн. способности ВЛ_снижение потерь.pdf,
К этой же теме повышение пропускной способности ВЛ
				
						#8408 ()
					
				06.09.2011 09:40:17
Как интересно. Композитный провод. Мне кажется это алюминий с добавками для снижения сопротивления провода и увеличения термической стойкости с каким-нибудь усиленным сердечником. Законы электротехники никто не отменял. Напряжение идёт по поверхности провода а не в середине. Больше передаваемая мощность больше потери и нагрев. Пусть объяснят что и как почитаем.
				
						#8779 ()
					
				06.09.2011 09:44:35 Провода неизолированные для ВЛ 110 кВ.doc,
В качестве альтернативы предлагаю ознакомиться с проводом Аэро Z.
Выкладываю
				Выкладываю
						#8781 ()
					
				23.03.2012 20:49:02
Пропускная способность такого провода достигается за счет увеличения площади поперечного сечения провода такого же внешнего диаметра и возможности сильнее этот провод нагревать током нагрузки из-за низкого коэффициента температурного расширения материала. С другой стороны, провод минимум в два раза дороже, чем АС. Потом, любая добавка в металл не снижает его электропроводность, а повышает, что повышает потери в линии. Если нужно увеличить пропускную способность линии невзирая на все остальное - то да. А если все вместе посчитать - не факт,что дешевле новой ЛЭП с проводом АС большего сечения.
				
						#16996 ()
					
				 
			 
								 
								 
								