Ридерные ПУ передают данные по радиоканалу, съем показаний происходит дистанционно приобъезде инспектора по маршрутам. Минусом данной системы является нестабильность приема радиосигнала, необходимость объезда потребителей, периодические выходы из строя самих ПУ.
У матрицы показания передаются по существующей силовой сети и, в идеале, показания должны сниматься "не выходя из конторы". Но в связи с тем, что сети (особенно 0,4кВ) у нас в очень плачевном состоянии, происходит затухание сигнала, в связи с чем частые сбои при снятии показаний.
20.09.2011 13:10:29
20.09.2011 14:20:11
20.09.2011 17:00:02
21.09.2011 07:24:02
Про выявление счетчиков со встроенными устройствами позволяющими недоучитавать потребляемую электроэнергию 13.10.2011 14:20:21
По выявлению так называемых "заряженных приборов учета". Я сам лично находил такие при помощи замеров и анализа токов по фазам счетчика с которого снята нагрузка. (по фаза А и С было около 30 мА, по фазе В более 130 мА). В нашем РСК в рекомендациях по обследованию измерительных комплексов есть отдельный раздел посвященный выявлению таких приборов учета.
20.10.2011 12:15:10
Если Вас не затруднит прислать на электронный адрес an.reshetnikov@mrsk-volgi.ru рекомендации По выявлению "заряженных приборов учета"/
Заранее благодарю!
Про рекомендации 01.12.2011 11:05:11
https://docs.google.com/open?id=0B3erz2_g2rb1MDIzMWE3NGUtZDE3NS00ZDMxLWI3ZDYtZDQ0M2NkZmY4OGQ5