Тема: Хищение электроэнергии


Принять участие в обсуждении

По какой схеме был подключен счетчик к ТТ по 7 или 10 проводной?
#2591 ()
Мы тоже сталкивались с таким счетчиком, правда прямого включения, и потребитель согласился на акт по недоучету...
#2596 ()
В нашем конкретном случае, который я упоминал, п.у. также был прямого включения.
Я просто хотел узнать как в других сетях обстоит дело с такими случаями и какие варианты решений этой проблемы уже есть в наработке.
#2600 ()
Андрей Владимирович, а Вы какие приборы при проверке ПУ используете
#2745 ()
Токоизмерительные клещи и секундомер.
#2861 ()
Много счетчиков бракуете с таким набором?
#2863 ()
В последний раз когда мы этим занимались, за три с небольшим месяца было составлено Актов на 146790 кВт*ч (почти все были оплачены). Мы - это я и Пименов А.В.
#2934 ()
Мы не бракуем счетчики, а определяем погрешность работы прибора учета. А следующим шагом является выявление причин погрешности. А потом составляется предписание на устранение причин недоучета прибора учета (это кратко).
#2935 ()
А как Вы активку от реактивки отделяете, или учет при проверке нагружаете только активкой?
#2951 ()
Если есть возможность, то на момент проверки просим потребителя оставить только активный расход, либо свести долю реактивки к минимуму. В быту просим на время остановить все двигатели (стиралки, насосы и т.п.) и просим включить побольше нагрузку, вроде утюга, электрочайника, обогреватель (зимой). С юр.лицами то же самое... Если по технологии производства это невозможно, либо потребитель "ковыряный", то берём ещё с собой и работника группы учёта с ВАФом. В самых критических случаях, когда потребитель вообще не понимает что ему показывают, образцовый счётчик. Обычно, все проходит спокойно. Мы не хамим и не наглеем. Где-то в 80% потребитель соглашается.
#2978 ()

first prev 9 10 11 12 14 16 17 18 next first