Что касается фотографий-однажды я разместил на одном из сайтов фото своего ремонта,в том числе и фото проводки,силового и слаботочного щитов-с удивлением обнаружил свои же фото в разделе коммерческого характера на другом сайте.Так что я следую поговорке-"Мой дом-моя крепость".Тоже самое касается исходников прошивок и прочего.
Выкладывать буду схемы,планы и прочее,нарисованное прогой "SPLAN" как самой простейшей.
#13764 ()
Александр Александрович, как вы думаете, стоит ли устанавливать УЗО отдельно например на стиральную машину или котел, или достаточно того что стоит в вводном шкафу с током утечки 100мА
#13773 ()
Так же с своих сборках использовал компоненты продукции Siemens,размещу каталоги продукции,на которые буду ссылаться в процессе.

Вадим Юрьевич,УЗО стоит устанавливать на стиральную машину при наличии выделенной линии на 30 ма.Уточните,какой котел Вы имеете в виду?Бойлер,газовый котел отопления или что-то другое?Уточните.УЗО на 100 ма является противопожарным,такой ток утечки смертельно опасен для человека
#13774 ()
Александр Александрович, вопросик, в существующую проводку освещения (1 лампочка) с выключателем в подъезде как врезать без лишних хлопот датчик движения? Еще вопрос в том, что нужно ли убирать выключатель или запараллелить?
#13790 ()
Также на всякий случай добавлю саму программу SPlan и программу расчета проводников и кабелей

Добавлю проги -SPlan и Elektrik

Павел Николаевич,существуют датчики движения со схемой подключения двух типов-двухпроводные(не требуют наличия нулевого провода,подключаются как обычный выключатель) и трехпроводные(нужен нулевой провод).В обоих случаях выключатель нужен,подключается между питающей фазой и выходом датчика.В подъезде наверняка есть межэтажный щит,где обычно можно найти как фазный и нулевой проводники,так и проводку освещения,так что лучше врезать датчик движения там,бросив трехжильный(иди двухжильный) кабель в кабель-канате или в гофре непосредственно на сам датчик,размещенный около потолка лестничной клетки.
#13795 ()
Думаете, последовательное соединение выключателя с датчиком удобнее пользоваться? А если кто-то выключил свет выключателем, то датчик обесточен и толку ноль.
#13798 ()
Павел николаевич,никто про последовательное соединение и не говорил:"подключается между питающей фазой и выходом датчика",т.е. параллельно датчику.
#13799 ()
При монтаже (или замене) проводки последнее время применяю систему ТТ,
по-русски- ноль нигде не соединяется с заземлением.

Очевидный плюс - при аварийных режимах электросети на нулевом проводе появляется приличный потенциал относительно земли, если во ВРУ ноль заземлен, в худшем случае происходит оплавление нулевой жилы вводного кабеля со всеми последствиями.

Почему-то в проектах (с коими в последнее время сталкивался) этой системы не встречал.
#13811 ()
Схема освещения подъезда.
Кнопки-обычные звонковые,размещены на каждой лестничной площадке
Выключатель SA1 размещен на лестничной пложадке 1-го этажа,служит для принудительного включения освещения
Фотореле-ИЭК ФР602 как самое дешевое,размещено на высоте второго этажа для избежания засветки фарами авто и актов вандализма
Таймер(см каталог)-суточный,время работы с 24-00 до 6-00,в это время освещение выключено
Реле задержки выключения(см каталог)-выставлено время 5 минут
#13814 ()