Тема: Отключение ВЛ 110 кВ
Принять участие в обсуждении
Отключение ВЛ 110 кВ 12.05.2011 16:27:19
На протяжении нескольких лет происходит отключение ВЛ 110 кВ по невыявленным причинам. Места повреждения ФИП показывает на разных участках. Отключения происходят весной-летом в промежуток с 23 до 05 часов утра. Линия проходит по полям, ДКР отсутствует. ИТР обследования, противоптичьи заградители, ночные засидки положительного эффекта не принесли.
Прошу поделиться опытом, может быть уже кто-то встречался с подобным.
				Прошу поделиться опытом, может быть уже кто-то встречался с подобным.
						#1936 ()
					
				13.05.2011 06:51:38
  Не сталкивались с таким. Какие защиты работают? 
				
						#1962 ()
					
				24.05.2011 09:58:31
А реалное однофазное замыкание на землю происходит? Может защита не совсем правильно отстроена.
				
						#2327 ()
					
				27.05.2011 10:19:40
Мы 2 года бегали, пока при верховом осмотре обнаружили битый полимер, + на некоторых полимерах в Карелии нашли грибок по которому пробивалась изоляция.
В питере ПС рядом с дорогой были отключения зимой, из-за реагента который попадал на изоляцию.
Был случай когда поставили передвижной асфальтовый завод рядом с ОРУ-110 - в итоге пришлось заменить 70% проходных(горизонтальных) изоляторов и чистить все ОРУ.
Байки можно продолжать Вам по месту виднее...
В вашем случае может - туман и 100% влажность - в это время происходят отключения?
				В питере ПС рядом с дорогой были отключения зимой, из-за реагента который попадал на изоляцию.
Был случай когда поставили передвижной асфальтовый завод рядом с ОРУ-110 - в итоге пришлось заменить 70% проходных(горизонтальных) изоляторов и чистить все ОРУ.
Байки можно продолжать Вам по месту виднее...
В вашем случае может - туман и 100% влажность - в это время происходят отключения?
						#2482 ()
					
				30.05.2011 16:19:32
В нашем случае вдоль ЛЭП расположены небольшие водоёмы и действительно, как видно из результатов наблюдений, ночью часто поднимается сильный туман.
				
						#2547 ()
					
				Учет ТН 30.05.2011 18:38:18
А как же у Вас Всех ведется расследование этих ТН? Или как у Нас идет описание произошедшего события на основе опыта - то есть пробой изолятора. А как? Почему? И где именно? Не понятно. Как и во всей энергетики.
				
						#2549 ()
					
				Наиболее неблагоприятными условиями эксплуатации изоляции являются туманы, сопровождаемые ветрами разной интенсивности. Вследствие малой массы капель и скорости ветра кинетическая энергия капель не достигает величины, которая привела бы к разрушению слоя загрязнения и поэтому его вымывания почти не происходит. Однако это не мешает процессу  увлажнения, который насыщает слой загрязнения и приводит к снижению электрической прочности  изоляции. В результате путь утечки по влажному слою прерывается и загорается частичная дуга, которая, в зависимости от условий, может или погаснуть или перекрыть весь изолятор. В большинстве случаев определить сразу подобные ситуации не удаётся потому, что разрушение изоляции не происходит.
				
						#2569 ()
					
				 
			 
								 
								 
								