Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Прошу поделиться опытом по эксплуатации ВЛ-10 кВ с проводом СИП-3.
Каковы причины вибрации проводов СИП-3 на ВЛ-10 кВ?
Заранее спасибо!
				Прошу поделиться опытом по эксплуатации ВЛ-10 кВ с проводом СИП-3.
Каковы причины вибрации проводов СИП-3 на ВЛ-10 кВ?
Заранее спасибо!
						#947 ()
					
				09.04.2011 20:26:14
Причины те же что и ври эксплуатации ВЛ-110, 220, и т.д. Но в случае ВЛ-10кВ вибрация и пляска проводов не значительна. Вибрация проводов наблюдается, как правило, в пролетах длиной более 120 м и усиливается с увеличением пролетов. Вот тут есть статейка: http://www.rumontazh.ru/paragraph/et/298-vibraciya-i-plyaska-provodov-na-vozdushnyx.html
				
						#1182 ()
					
				Вибрация и пляска проводов СИП-3 на ВЛ-10 кВ 22.04.2011 19:12:06
 Я хотел услышать о причинах пляски проводов СИП-3 (1х70) на ВЛ-10 кв при пролете опор 60-70 метров. Голые алюминевые провода (А-50) в следующих пролетах вибраций не имеют
				
						#1479 ()
					
				22.04.2011 19:34:11
Анатолий Ефимович, пляска провода наблюдается только на СИП-3?? или на всех СИП-ах.
Что касается пляски СИПа, то как мне кажется это связано с тем, что СИП крепится к опорам не жестко в отличии от голого провода, т.е. в соседних протетах передается изгибающий момент. Что видимо и приводит в "виртуальному" увеличению длины пролета.
				Что касается пляски СИПа, то как мне кажется это связано с тем, что СИП крепится к опорам не жестко в отличии от голого провода, т.е. в соседних протетах передается изгибающий момент. Что видимо и приводит в "виртуальному" увеличению длины пролета.
						#1480 ()
					
				25.04.2011 18:25:47
Попробуйте уменьшить длину пролета и поставить виброгасители.
				
						#1536 ()
					
				10.05.2011 20:56:01
Действие ветра на провод происходит крайне неравномерно по длине нескольких пролетов. И даже в случае равномерного распределения потока воздуха по длине ВЛ, ветер, как правило, не строго перпендикулярен к ее оси. Поэтому влияние ветра на отклонение провода в разных частях пролета не одинаково. В одной из точек пролета максимум порыва ветра достигает раньше, в других – с запозданием. Возникает неравное давление на провода смежных пролетов, причем в разные моменты времени разность давлений на точки крепления проводов будет изменяться как по величине, так и по направлению с частотой набегания ветровых порывов. Под действием этой разности продольной разности сил происходит периодическое воздействие опору и ее элементы. Опора вцелом (при некоторой ее гибкости) и ее элементы начинают совершать периодические продольные колебания, чем оказывает вторичное (после ветра) воздействие на провод. Практически происходит изменение длины пролета ВЛ на величину отклонения гирлянд и опоры. Эти отклонения приводят к возникновению разности тяжений проводов в смежных пролетах.
				
						#1858 ()
					
				11.05.2011 10:09:32 Колебания проводов.PDF,
Прикладываю выдерки из справочника по электрическим сетям 0,4-35 кВ Е.Ф. Макароа Том 1
				
						#1889 ()
					
				29.12.2011 10:03:55
прошлый год показал нам, как пляска проводов образуется после ледяного дождя... ужас какой-то!
				