Форумы:сообщения

Тема: Технологические карты организации труда


Принять участие в обсуждении

Ну наверняка вы при разработке тех.карт опирались на уже существующие тех.карты. А вопрос, хороший, дествительно, многое зависит от качества самой карты и качество и безопасность производства работ. Инженер службы без подготовки конечно не должен заниматься такой работой. Считаю что это задача "акул" своего дела, а такие спецы должны быть на всех предприятиях.
#2833 ()
В настоящее время очень много осуществляется строительства линий электропередачи напряжением 0,4кВ, выполненных самонесущим изолированным проводом (СИП). Монтаж линии как правило осуществляла подрядная организация (так называемый "сетьремонт"), но в настоящее время ситуация менняется и бригады РЭС выполняют монтаж линий сами (небольшие участки линий по технологическим присоединениям), а технологических карт на выполнение данных вид работ нет. По мере ввода таких линий возникает необходимость иметь технологические карты такие как: выправка опоры вдоль и поперек оси линии, устройство ответвления от ВЛИ, замена анкерного крепления на опоре, замена ответвительного прокалывающего зажима и т.д. Может у кого-нибудь есть такие технологические карты? После долгих поисков я нашла типовые технологические карты на выполнение ремонта ВЛИ-0,4кВ с СИП представленные ООО "Нилед-ТД". Но они мне не нравяться, так как они по моему мнению считаются неполными, основной упор в них сделан на монтаж Ниледовской линейной арматуры, и технология работы только этим и ограничивается. Например устройство отвитвления от магистральной ВЛИ к дому. В карте написано: до начала работ установить на доме арматуру крепления проводов А нельзя ли было объединить все в одной карте, и монтаж на доме арматуру крепления проводов и устройство ответвления.
#2851 ()
Надежда Александровна, здравствуйте!
Да, действительно, в своё время РАО ЕЭС своим директивным документом в 2000 году рекомендовало при выдаче технических условий на подключение абонентов, проектировании, новом строительстве и техническом перевооружении применять СИП. И в то время очень органично лоббировался вопрос о применении линейной арматуры для самонесущих изолированных и защищённых проводов французской фирмы NILED.
И действилельно существуют типовые карты на выполнение ремонтка ВЛИ-0,4 кВ, предоставленные ООО "Нилед-ТД". Я уже точно не помню каким образом эти карты появились у нас в предприятии, но они у нас есть. Эти типовые карты как раз и орентированы на применение продукции ООО "Нилед-ТД".
У нас тоже увеличивается протяжённость ВЛИ-0,4 кВ, и также возникают вопросы о наличии актуальных типовых карт ориентированных на продукцию отечественных производителей.
Надежда Александровна, а что касается Вашей задачи "про устройство ответвления от магистральной ВЛИ к дому", то здесь д.б. Ваше решение о объединении всех операций по монтажу и устройству в одну карту. На то они и типовые карты, а Вы уже их разрабатываете-дорабатываете под свои "местные", конкретные условия.
Очень приятно видеть коллегу, да ещё из ПТС.
Надежда Александровна, а почему Вы занимаетесь технологичекими картами?
#2887 ()
Инициатором составления технологической карты может выступать мастер или начальник участка, гл. инженер, инженер по охране труда. Составлением инструкции занимается чаще всего мастер или начальник участка совместно с инженером по ОТ, утверждает главный инженер.
Игорь Вячеславович, представляю Ваше состояние. Сам в таких ситуациях не бывал, но по рассказам тоже жутко.
Да, и про правомочность персонала хотелось бы узнать подробнее. Какое обучение, допуск требуется инженеру, чтобы он имел право писать технологические инструкции?
#2898 ()
Не знаю с каких пор, но почему-то повелось так, что ПТС пресматривает технологические карты. Чтобы не загружать этой работой мастеров, потому что нет смысла каждому мастеру их разрабатывать. Но я это делаю по мере того, как требуется та или иная, и выполняю это вместе с лицом, затребовавшем эту карту. А после ее разработки, согласования и утверждения лицами имеющими право это делать, технологическая карта направляется в каждый РЭС. Вот хочу показать, что получилось на примере (качество картинки, не знаю какое получиться) она еще в стадии разработки. Может кто подскажет, что нужно исправить или чем можно дополнить :-)
#2933 ()
Роман Геннадьевич, честно говоря, я сам задавал этот вопрос, но теперь постараюсь и сам на него ответить.
Я считаю, что разработкой должны заниматься специалисты, прошедшие специальное обучение и аттестованы в области промышленной безопасности производственных объектов в порядке, установленном Ростехнадзором. Многие виды работ производятся с использованием спецтехники (краны, подъёмники, БКМ и т.д.), то здесь также необходимо обучение и аттестация в области промышленной безопасности по эксплуатации грузоподъёмных механизмов.
Если такое отсутствует на предприятии, то этим должно заниматься специализированная организация, имеющая на это разрешение Ростехнадзора.
А теперь сами видите сколько должно быть "вкачено" в специалиста, чтобы он потом занимался разработкой технологических карт.
#2938 ()
Надежда Александровна, технологическая карта - это организационно-технический документ, служащий для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций, средств механизации, трудоёмкость, ресурсы и мероприятия по безопасности. Общие понятия, что должно быть в техкарте определены, а конкретно нет. Так вот сколько людей будет заинтересовано Вам помочь, столько будет разных мнений и дополнений.
Ваш вариант выполнен на достойном уровне. Вы молодец!!! Всё информативно, наглядно, понятно и красиво. Но в свою очередь я хотел бы предложить Вам некоторые дополнения:
- утверждение главным инженером я бы вынес на первую страницу;
- указал бы дату утверждения;
- может быть необходимо предусмотреть подъём на опору электромонтёра с помощью автоподъёмника. Допустим, что производитель работ с членом бригады при определении состоянии опоры (ж/б или дерева) пришли к выводу, что опора дефектная и подъём на неё запрещён. Каким образом они проведут монтаж? Здесь, наверное, и нужно указать или применение автоподъёмника, или раскрепляющего устройства;
- а так же подъём к крюку, который установлен на стене дома. Дома тоже разные бывают (одноэтажные, двухэтажные и т.д.);
- немного бы уточнил, что после оформления окончания работ производитель работ производит доклад диспетчеру РЭС о полном окончании работ.
Желаю успехов в Вашей работе!
#2945 ()
Игорь Вячеславович в элкетронном виде и на планшетнике это только временно недоступная вещь!
#2981 ()
Вадим Владимирович, а кто против? Полностью с Вами согласен.
Я с большим оптимизмом верю в развитие нашей энергетики.
#2997 ()
И делать их надо в электронном виде, так что бы сразу шла фиксация выполненных пунктов, кто во сколько и в каком объеме выполнил!
#2999 ()

first 2 4 5 6 next first