Форумы:сообщения

Тема: АСКУЭ в угольной промышленности

Знание точного потребления электрической энергии, графиков нагрузки помогает не только сэкономить финансы, но и выровнять графики нагрузок, ....

Принять участие в обсуждении

Здравствуйте!
И я не спорю с Вами.
Я же в своём ответе написал: "Предприятия безусловно имеют эффект от снижения стоимости, так как наш Энергосбыт продает им по своим ценам, которые ниже, чем у ГП...".
Цена Энергосбыта = оптовая цена + энергосбытовая надбавка (в которой сидят минимальные издержки, прибыль и рентабельность, контролируемые Управляющей компанией".
Управляющей компании нет экономического смысла нагружать себестоимость собственных предприятий.
У нас с Вами разговор сводится к обсуждению понятий "холдинг", "компания", "предприятие".
Поверьте моему опыту: в безусловном выигрыше от создания АИИС КТУЭ все компании (предприятия) внутри холдинга.
#236 ()
Здравствуйте!
Еще несколько наболевших вопросов. Каким образом Вы учитываете субабонентов? Находятся ли они на приямых договорах с ГП? Обвязывали ли Вы их при составлении точек учета и монтаже системы? Как Вы поступаете с теми, у кого потребление в сравнении с Вашим ниже от 100 до 1000 раз? Были ли случаи, когда субабонент не хотел выходить на договор с ГП? Как Вы его учитывали? У нас есть пара таких, причем это катеджи, которых и отключить жалко и бороться с ними уже устали...
#258 ()
Здравствуйте!
Вопросов много. Может сразу на все и не отвечу.
Каким образом Вы учитываете субабонентов? Субабоненты имею право выбора Поставщика электроэнергии, но Энергосбытовая компания - гарантирующий поставщик по понятной причине стремится "удержать" своих субабонентов. Один из способов удержания - несогласование Технического задания и Техно-рабочего проекта АИИС КУЭ, хотя это также делается "по понятиям", то есть, в нарушение Регламента создания АИИС. Если все субабоненты заранее согласны покупать электроэнергию у "вашей" энергосбытовой компании, то их точки измерения можно не включать в состав АИИС. Точки измерения тех субабонентов, которые колеблются или однозначно Покупателями электроэнергии у Гарантирующего поставщика, необходимо включать в состав АИИС. То есть, начинать организационную работу по созданию АИИС необходимо с составления и согласования (уточнения) Актов границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и схемы коммерческого учёта. Мы однозначно точки измерения всех субабонентов, имеющих договора с ГП, включаем в состав АИИС в подсечение "отдача" сечения поставки.

Как Вы поступаете с теми, у кого потребление в сравнении с Вашим ниже от 100 до 1000 раз? Вопрос немного неточный. но попробую ответить. Точки измерения с суммарным годовым объёмом потребления менее 2% от объёма по точкам, включаемым в состав АИИС, допускается не автоматизировать, но в расчётной схеме и в документации они отражаются. Группу этих точек принято называть "малой группой" и данные по ним по результатам месяца также передаются Администратору ОРЭ .

Были ли случаи, когда субабонент не хотел выходить на договор с ГП? Как Вы его учитывали? На этот вопрос я почти ответил. Может повторюсь. Субабоненты имеют право выбора Поставщика электроэнергии. Вы если не Гарантирующий поставщик, не обязаны с ним заключать договор на продажу электроэнергию. Но если Субабонент сам хочет с вами заключить договор и при этом надёжный партнёр, то вам решать. Здесь можно съэкономить, не включая его точки измерения в состав АИИС, но нежелательно, так как есть ещё проблема - учёт оказываемых услуг по передаче. С населением, если вы не ГП, однозначно не советую связываться, поэтому желательно точки измерения электропотребления Населения включить в состав АИИС, а количество точек и проблемы с этим связанные зависят от границ балансовой принадлежности. Если вы ещё и владеле электросети 0,4 кВ, от которой непосредственно питаются коттеджи, то проблемы учёта ваши.
#260 ()
Добрый день!
В очередной раз - спасибо!
Мы готовим и схему, и акты, и ПСИ. Приняли решение показывать и обвязыавть всех субабонентов "от мала до велика", независимо от формы собственности и принадлежности объекта к жилому фонду. Задача поставлена таким образом, чтобы исключить все "левых", поскольку стратегия работы нашей ЭСО направлена четко на предприятия Холдинга.
При рассмотрении с ЭСО наших наработок (они включились с ними в работу менее года назад) нам задали вопрос почему выбор типа счетчиков пал на МТ831, если наиболее часто применяемы СЭТ-4ТМ. Поэтому интересно, у Вас тоже СЭТ? И меняли ли Вы все измерительные трансформаторы, или только те поверка которых дала неудовлетворительный результат по классу точности?
#270 ()

Здравствуйте! 23.07.2009 18:49:57

Счётчики МТ831 не знаю, а вот с СЭТами были серьёзные проблемы. Партия была бракованная. Не говто спорить насчёт из преобладающего применения в РФ, у меня такой информации просто нет. Но по информации специалистов, которым я доверяю, на наиболее ответственных присоединениях, как правило 220 кВ в нашем случае, всё-таки предпочтительнее являются счётчики Евроальфа.
Преобладающими в глобальной АИИС КТУЭ нашего холдинга являются сегодня счётчики МИР С-01 производства ООО "НПО "МИР" г.Омск, с которыми мы не знаем проблем, как и с контроллерами, УСПД, и прочим перефирийным оборудованием систем автоматизации и ПО их производства!
Трансформаторы тока и напряжения приходилось менять в большей части из коэффициента трансформации, но были случаи отбраковки при поверке и по причинам их неисправности.
#279 ()
Познавательная информация по системе АСКУЭ.
#289 ()
Константин Иванович, информация, данная в Вашей ссылке является познавательной и содержит историческую справку о применении приборов учета. Есть ли у Вас статьи с практикой использования систем в нынешних условиях?
#308 ()
Здравствуйте Татьяна Владимировна!
На данный момент у меня имеются публикации по АСКУЭ, но они носят больше рекламный характер, чем информативный (а меня на некоторых конференциях обвиняли, что я выкладываю статьи с явно рекламным характером). Поэтому я поищу свежие публикации, и если найду, то выложу на всеобщее обозрение. Спасибо, что Вы активно участвуете в конференциях!
#309 ()
На разрезе «Нерюнгринский» с 2007 года введен в промышленную эксплуатацию автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления и технического учета электроэнергии, стоимость проекта 11 млн. руб. в процессе отладки мы столкнулись в основном с одной проблема это передача данных, так как показании должны собираться с 15 бортовых подстанций которые время от времени перетаскивают по разрезу. Так же радио связь очень сильно ограничивает возможности по скорости передачи данных.
#1320 ()
Сегодня мы начали расширять точки учета на базе счетчиков Меркурий 233ART2-00 с встроенными GSM модемами, устанавливаем их в ЯКУ,ЯКНО каждого экскаватора, на мой взгляд отличный инструмент при условии малых затрат денег, правда есть проблемы со связью если совсем нет сотового связи, но при появлении архив с счетчика скачивается автоматически режиме.
#1748 ()

first 2