Тема: Обмен технической документацией
В этой теме можно обмениваться любой технической документацией (РД, СНИП, ГОСТ, инструкциями и т.д.) ППринять участие в обсуждении
17.08.2011 12:38:17
Извиняюсь, за лишние сообщения, просто компьютер глючит...
#8359 ()
17.08.2011 13:53:12
Ян Борисович! Спасибо большое, это как раз то что я искала. В представленных вами картах отсутствуют указанные в перечнях карты ВЛИ 1.6-1.10; ВЛЗ 2.4-2.10. У Вас они есть? Если да, то пожалуйста выложите их тоже.
#8364 ()
19.08.2011 16:02:35 ТК ВЛИ - 1.7.doc, ТК ВЛИ - 1.8.doc,
Надежда Александровна, вот еще парочку нашел.
#8414 ()
19.08.2011 16:04:08 ТК ВЛЗ - 2.6.doc,
Прогуляюсь на следующей неделе в ПТС узнаю судьбу остальных.
Работаем практически в одном здании, а забежать поболтать как то все нет времени :)
Работаем практически в одном здании, а забежать поболтать как то все нет времени :)
#8415 ()
22.08.2011 13:41:02
Ян Борисович!! Что-то последние ваши документы не могу открыть ??
#8439 ()
23.08.2011 09:47:45
Ян Борисович, очень хотелось бы посмотреть выложенные Вами ТК.
#8455 ()
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПС 23.08.2011 11:56:02
Вопрос в следующем: какое ограждение должно быть на ПС ж.б. или металлическое сетчатое???
#8457 ()
23.08.2011 14:22:26
Александр Сергеевич,
В 6-м издании ПУЭ сказано достаточно четко:
"4.2.39. Территория ОРУ и подстанции должны быть ограждены внешним забором высотой 1,8-2,0 м. Внешние заборы высотой более 2,0 м могут применяться в местах с высокими снежными заносами, а также для подстанций со специальным режимом допуска на их территорию.
Вспомогательные сооружения (мастерские, склады, ОПУ и т. п.), расположенные на территории ОРУ, следует огораживать внутренним забором высотой 1,6 м.
При расположении ОРУ (подстанции) на территории электростанций эти ОРУ (подстанции) должны быть ограждены внутренним забором высотой 1,6 м.
Заборы могут быть СПЛОШНЫМИ, СЕТЧАТЫМИ или РЕШЕТЧАТЫМИ."
В 7-м издании об этом ни слова, скорее всего надо следовать 6-му.
Да и раз нет никаких требований, получается, что забор - любой, лишь бы по высоте проходил.
В 6-м издании ПУЭ сказано достаточно четко:
"4.2.39. Территория ОРУ и подстанции должны быть ограждены внешним забором высотой 1,8-2,0 м. Внешние заборы высотой более 2,0 м могут применяться в местах с высокими снежными заносами, а также для подстанций со специальным режимом допуска на их территорию.
Вспомогательные сооружения (мастерские, склады, ОПУ и т. п.), расположенные на территории ОРУ, следует огораживать внутренним забором высотой 1,6 м.
При расположении ОРУ (подстанции) на территории электростанций эти ОРУ (подстанции) должны быть ограждены внутренним забором высотой 1,6 м.
Заборы могут быть СПЛОШНЫМИ, СЕТЧАТЫМИ или РЕШЕТЧАТЫМИ."
В 7-м издании об этом ни слова, скорее всего надо следовать 6-му.
Да и раз нет никаких требований, получается, что забор - любой, лишь бы по высоте проходил.
#8465 ()
23.08.2011 21:09:06
Как правило на ПС маломощных и удаленных от города установлены сетчатые ограждения, имеющие оптимальные соотношения цены, качества, затрат на ремонт. В городской черте предпочтительнее устанавливать железобетонные, они позволят предотвратить несанкционированное проникновение посторонних лиц на подстанцию и исключить возможность хищения оборудования и материалов.
#8478 ()