Тема: Разработка нового прибора группы ПКВ
В связи с разработкой нового прибора группы ПКВ (приборы для измерения временных и скоростных характеристик и характеристик хода, а также тока и напряжения электромагнитов приводов выключателей) предлагаем Вам обсудить некоторые функции данного прибора.Принять участие в обсуждении
08.02.2012 14:40:50
Когда планируется выпустить в массовое производство "Прибор ПКВ Компания СКБ ЭП с функцией измерения временных характеристик выключателей при заземлении вводов выключателя с обеих сторон" ? И повысится ли его стоимость?
#14526 ()
10.02.2012 11:01:39
Отдельная приставка для реализации возможности работать без отключения заземляющих ножей - бесспорно хорошая идея. С точки зрения маркетолога... Однако я не думаю, что она значительно утяжелит прибор.
Эта функция весьма полезна в случае диагностики выключателя без его расшиновки. При капитальном (среднем) ремонте выключателя можно обойтись без неё.
Эта функция весьма полезна в случае диагностики выключателя без его расшиновки. При капитальном (среднем) ремонте выключателя можно обойтись без неё.
#14674 ()
14.02.2012 06:32:44
Уважаемые коллеги!
Каким способом Вы определяете износ контактов высоковольтных выключателей? На Ваш взгляд, насколько актуален метод определения износа контактов без разбора камеры (метод динамического измерения сопротивления контакта)?
Каким способом Вы определяете износ контактов высоковольтных выключателей? На Ваш взгляд, насколько актуален метод определения износа контактов без разбора камеры (метод динамического измерения сопротивления контакта)?
#14772 ()
28.02.2012 22:02:11
если переходное нормальное, то и камеру не разбераем. ну а если плохе, то есть смысл определить визуально износ контактов. но на мой взгляд лучше определять визуально износ, ежели по преходному судить.
#15302 ()
09.03.2012 13:05:20
Есть такие выключатели ВМП, другие маломасляные, они еще довольно широко применяются. Там без разборки никак нельзя, так как выгорает сменный элемент штока (наконечник, на нем дуга гасится), переходным сопротивлением не проверишь, во включенном положении он не контактирует.
#15622 ()
05.06.2012 10:06:38
Проведение измерений на заземлённых вводах актуально не для всех присоединений, поэтому одназначно нужно делать приставку и включать её поставку в заказ по желанию заказчика.
#18526 ()