Форумы:сообщения

Тема: Разработка нового прибора группы ПКВ

В связи с разработкой нового прибора группы ПКВ (приборы для измерения временных и скоростных характеристик и характеристик хода, а также тока и напряжения электромагнитов приводов выключателей) предлагаем Вам обсудить некоторые функции данного прибора.

Принять участие в обсуждении

Юрий Юрьевич! Благодарим за ответ!
Мы имели в виду, что перед тем как вывести в ремонт выключатель провести замер скоростных характеристик перед выводом в ремонт , что важно. Не получается ли так, что в реальности, как только сдвинул выключатель (откл. для выв. в ремонт), его характеристики будут уже не те , что на "застоявшемся"!
Спасибо
#13863 ()
Анатолий Иосифович! Благодарим за ответ. Скажите достаточно ли 2 канала отключения и один канал включения для управления приводами выключателей, если на каждом полюсе свой привод? Там ведь важно, чтоб управление поступало на каждый привод, чтоб замерить параметры всего выключателя в целом, а не отдельно каждой фазы.
Спасибо
#13865 ()
Сергей Николаевич! Спасибо за ответ. Скажите, будет ли удобно, если функция проведения измерения при заземленных вводах будет реализована при помощи отдельной приставки? Ведь эта функция нужна не всем и если её встроить в прибор, то он станет тяжелее.
Спасибо.
#13866 ()
1. По первому вопросу больше интересует механизм реализации. Так как по состоянию контакта выключателя контролируется и вжим в том числе (от того как только появился контакт, до полного включения). Разземляемся затем чтобы не было контакта по земле, следовательно путь один брать состояние блок-контактов выключателя, что не совсем верно. По поводу безопасности могу сказать следующие что оперировать заземляющим ножом действительно не безопасно, но есть более безопасный вариант: снять с одной стороны полюсов выключателя ошиновку открутив аппаратники. Как для меня в принципе функция эта не требуется, а иногда даже помогает ее отсутствие, в частности на выключателях ВМТ-110 где он установлен очень высоко (а у нас в отличии от роликов СКБ только лестница) "крокодилы" можно зацепить "нижний токосъем - рама" а ЗН отключить со стороны нижнего токосъема.
Если это возможно я бы добавил помимо скоростных характеристик измерение сопротивления контакта, так как время на "развертывание" прибора велико, хотелось бы получить максимум данных.
2. Не требуется.
#13929 ()
Отдельная приставка наиболее оптимальный вариант.
#13988 ()
наверное я что то упустил, но не понятно какие временные характеристики измеряются при подключению только к приводу
#14109 ()
Скажите пожалуйста, а кокова гарантия будет у данного прибора? Поднять на годик не собираетесь?
#14212 ()
Валерий Геннадьевич! Измерение временных характеристик этим прибором планируется так же как другими нашими ПКВ
,т.е. подключается прибор к контролируемым полюсам обязательно и к приводу. Только в новом приборе планируем выполнить большее кол-во каналов контроля контактов - предоставить пользователю возможность комплектовать прибор по заказу блоками. Каждый блок будет иметь 6 каналов. А комплектовать можно будет одним, двумя, тремя, четырьмя блоками (т.е 6,12,18,30 контактов)

Скажите, какими приборами Вы пользуетесь при измерении характеристик выключателей?
#14230 ()
Евгений Владимирович! Гарантия на прибор планируется пока 12 месяцев, но мы рассмотрим Ваше предложение.
#14231 ()
1. добавление такой функции упростит работу с прибором. не потребуется оформление временного отключения заземления. да и безопаснее без отключения заземлений.
2. данная функция не очень актуальна. т.к. во-первых никто не даст такого подключения, а во-вторых если коррозия и есть, то она покажет себя не только при первом отключении.
3. число каналов 3 и 3 или 3 и 1 актуально для приборов, которые будут использоваться для диагностики выключателей с пофазным управлением (500 кВ и выше). т.к. в наших сетях только выключатели 10, 35, 110 кВ то достаточно только одного канала на включение и одного на отключение.
#14358 ()

first 2