Тема: Сопротивление контура заземления
Нормы сопротивления контура заземленияПринять участие в обсуждении
сопротивление контура заземления 10.06.2014 05:54:41
Добрый день!
Подскажите, существуют ли нормы на сопротивление контуров заземления на котельные,насосное оборудование водяных скважин, бассейны, зрелищные учреждения (клубы. дома культуры), пищеблоки.
Подскажите, существуют ли нормы на сопротивление контуров заземления на котельные,насосное оборудование водяных скважин, бассейны, зрелищные учреждения (клубы. дома культуры), пищеблоки.
#19179 ()
17.06.2014 11:30:42
Да существуют, Для каждой электроустановки и ее уровня напряжения, в ПУЭ четко определены сопротивления заземления.
Внимательно читайте главу1.7, затем седьмой раздел.
Существует ГОСТ 12.1.030-81(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1987 г.)
ещё могу предложить в помощь академика ТН, профессора Карякина:
http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvaelekt.html, http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45709/index.htm
Внимательно читайте главу1.7, затем седьмой раздел.
Существует ГОСТ 12.1.030-81(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1987 г.)
ещё могу предложить в помощь академика ТН, профессора Карякина:
http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvaelekt.html, http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45709/index.htm
#19180 ()
18.06.2014 08:08:33
По тем объектам, что вы перечислили стандарт 4 Ом. Если какие либо интересные условия по сопротивлению грунта - ПУЭ Вам в помощь.
#19181 ()