Тема: Полная потеря СН ПС 110/35/6кВ. Как долго проживет АБ.

Добрый вечер, коллеги! Возможно этот режим никогда и нигде не возникал и не возникнет. И все же.....Пожар на ЩСН, Один ТСН в ремонте, второй вышел из строя и т.д. АБ без подзаряда, ШС, ШОТ питаются от АБ. Как быстро разрядится АБ без включения, отключения выключателей??? И как долго будет после этого заряжаться двигатель-генератором. Спасибо! С уважением,Виктор Костров!

Принять участие в обсуждении

Для ответа на вопрос необходимо знать:емкость АКБ,тип РЗА по 110-6кВ,количество РЗА,а дальше путем нехитрых подсчетов можно определить продолжительность жизни батареи.Для заряда АКБ по формуле t=0,1С (C-емкость АКБ) тоже легко подсчитать время набора амперчасов.
#19062 ()
Александр Александрович, здравствуйте! АБ СК-8, емкость 288 амперчасов. Тип РЗА это что? две ДФЗ 201, две ВЧБ, 4 панели 1636 ( ДЗ, ЗЗ ), еще одна примерно такая же, ДЗШ, ДЗТ для двух тр-ров, газовая, МТЗ -это по 110кВ. По 35 - МТЗ, отсечка. тоже по 6кВ. мощность ламп сигнальных табло не знаю, наверное как везде постоянно горят ( включенное положение выключателей) штук 30.
То, что для Вас легко - для меня недоступные высоты.
Для чего мне это надо. Просто взял вышеобозначенную ситуацию. Предположил, что через часов 10 (без расчетов) АБ умрет, пока зарядишь, после восстановления, еще часов 12. Предложил приобрести бензо- или дизель-генератор трехфазный на 5кВт для подзаряда АБ через ТЗНП в указанных ситуациях (возможен вариант одного генератора на несколько ПС при одинаковой схеме подключения и мобильной его переброски до самой дальней ПС - часа 2 ).
Получил, что в документе по проектированию ПС - это не предусмотрено. Все равно интересно.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
#19063 ()
Виктор Павлович,рад снова пообщаться!Про недоступные высоты-это сильно.На самом деле тут чистая арифметика,достаточно знать 4 основных действия.Каждая панель РЗА питается опер током от связки АКБ+подзарядное устройство,потребляя при этом определенную мощность.ЭПЗ 1636 потребляет 130 Вт в доаварийном режиме,в аварийном режиме-370-390 Вт,ДФЗ и ВЧБ 201-30 и 120 Вт соответственно.Наборные панели защит и автоматики трансов-100-150 Вт.ДЗШ-гдето по 50-100 Вт.Считаем,что режим у нас безаварийный,выключателями никто не оперирует.Считаем мощность 2*30+2*30+4*130+1*130+50+100*2=1020 Вт,округлим до 1000.По 35 кВ возьмем потребление в 500 Вт,по 6 кВ-в зависимости от типа защит,если электромеханика-то 100 Вт за глаза на все,если микропроцессорные-то 10-20 Вт на ячейку.Возьмем к примеру 500 Вт.Итого 1000+500+500=2000 Вт.
Далее переходим к самому важному параметру-потребляемому току.Примем для удобства расчетов напряжение на АКБ 220В,на самом деле на заряженной батарее 240В,на подсевшей 180 В-эти пределы напряжения опер тока гарантируют правильную работу РЗА: (0,8-1,1)Uном.Итого ток потребления составит 2000/220=9А.
Идем дальше.Условно примем,что заданные параметры напряжения на АКБ достигаются при уменьшении ее емкости на 30%(в зависимости от кучи факторов-типа АКБ,ее возраста,способа заряда и прочих,как в меньшую так и в большую сторону).Соответственно 30% от 288 А*Ч составит 86 А*Ч.
Время жизни ПС: 86А*Ч/9А=9,6 ч.
Теперь время заряда АКБ.Положим,что потратили мы от исходной емкости 86А*Ч.Зарядный ток(максимальный) для СК-8 составит 9*8=72 А,естественно такой ток в здравом уме давать никто не будет.Ограничимся 28А(исходя из формулы 288*0,1=28).Итого время заряда составит 86А*Ч/28А=3,1 часа.
Расчет примерный,но ход мысли я думаю понятен.
Как-то так.
#19064 ()
Пока мы здесь умничаем, надеюсь производственники зарядили АБ от постороннего автономного генератора. Одно уточнение: нужно давать 120% снятой емкости для 100% заряда АБ.
Нагрузку батареи можно определить по А-метру . Емкость батареи Разделить на нагрузку, получим в идеале время жизни АБ. С учетом срока службы АБ, это время будет меньше. При 80% емк. батарею надобно лечить.
Всю нагрузку в виде сигнальных ламп, аварийного освещения и пр. лучше отключить.
#19066 ()

Виктор джан во первух сохрани всегда спокойствие. 21.08.2013 16:49:00

Панели защит потребляют приблизительно (0.3-0.5)А, если не включены аварийный освещение, вам пока не надо беспокоится. Для подзаряда принимаются, по советским запасам, достаточно! и можно с включением зарядного генератора: так же питать потребители.
#19067 ()
из трёх человек только один был на ПС и знает вопрос на ощупь. а вопрос задаёт инженер технической службы, мозг предприятия. и это центр России.
#19069 ()
В среднем батарея без подзаряда простоит 8-10часов. И если батарея старая, то по прошествии этого времени ее придется менять. При глубоком разряде могут осыпаться свинцовые пластины. Лучше поставить генератор и не допускать подобных случаев.
#19070 ()
Олег Анатольевич, добрый день!
Батарея не новая старше 7 лет это точно.
При определенных условиях может понадобиться более долгий период времени для восстановления СН, чем 8-10 часов. И я даже не представляю, как без оперативного тока сможет работать ПС, защит нет, следовательно надо все отключать. Последствия, мягко скажем неприятные.
Вопрос об установке независимого генератора парируется тем, что в правилах проектирования ПС ( возможно эти НТД называются как то иначе ) для ПС такого класса такая необходимость не нужна.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
#19071 ()
Анатолий Иосифович, добрый день!
Нагрузка на двух подзарядных ВУК и ТНЗП составляет примерно 12А. Других амперметров не знаю.
Берем, как подсказал Александр Александрович, чистую арифметику: 288 Ач -100% емкости, 230 Ач - 80%. ( может простенько на пальцах кто нибудь пояснит, что будет при емкости менее 80% ), т.е. через 6 часов АБ будет емкостью 80%, а через 10 часов - 60%.
Понятно ШС можно отключить, но больше то нечего - только защиты. Аварийное освещение отключим. И это при варианте, что ничто не отключается и не включается ( АПВ, АВР ).
Если определенная аварийная ситуация происходит ночью, то 5-8 часов срок очень маленький.
А как лечить батарею, если СН нет???
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
#19072 ()
Александр Александрович, добрый день!
В жизни встречал не очень много хороших учителей, которые могут ответить человеку с разным уровнем квалификации на его вопрос ДОСТУПНО для любого уровня. У Вас эта черта присутствует! Спасибо! Тем более, что в расчетах Вы почти попали.
В отличие от некоторых высокомерных товарищей, которые в своих сообщениях не несут хоть сколько - нибудь полезной информации.
Спасибо! С уважением, Виктор Костров!
#19073 ()