Тема: Приборы учета электрической энергии "Протон-К" и "Протон"
Принять участие в обсуждении
Приборы учета электрической энергии "Протон-К" и "Протон" 18.03.2013 12:42:27
Впервые столкнулся с данными приборами учета электрической энергии. Цель: необходимо снимать профиля мощности с данного прибора учета. Тип: Протон-К ЦМ-05-А-1-234. Имеется на счетчике интерфейс RS-485. Опрос планируем вести через GSM – канал. Как организовать данную работу? Какое оборудование использовать (модем, либо установить УСПД)?
P.S. Скаченный с сайта завода изготовителя ПО Конфигуратор имеет возможность опроса только через RS-485, либо интернет, а GSM или оптопорт отсутствуют.
опыт опроса (правда других приборов) 19.03.2013 13:56:00
Оыт имеется, но с тепловычислителями Взлет. Но суть от этого не меняется.
Технология завист от поставленных задач:
- кол-во счетчиков
- режим опроса (по запросу, по расписанию, либо в режиме реального времени или близко к нему)
Если счетчиков достаточно много (десятки и больше) - тогда конечно УСПД. Оно будет по расписанию (раз в час например) опрашивать счетчик по 485му, будет иницировать GPRS-сессию и уже по IP-протоколу сливать данные на центральный узел. Естетвенно на центральном узле вам нужен "белый" статический IP-шник и какое-то ПО, которое будет все это принимать, хранить и показываать.
Использовать GSM-модемы, работающие в голосов режиме, для кол-ва счетчиков более 10ти при опросе даже раз в сутки (не говоря уже о ежечасовых сеансах) крайне неудобно. И существенно дороже.
Если же у вас единицы счетчиков, и вам достаточно читать показания раз в неделю/месяц плюс иногда (но не часто) по запросу - можно обойтись без УСПД и без полноценного ПО на центральном узле. Досточно использовать либо GPRS-модем с 485-м портом, либо пару "конвертер из 485го в 232й (или в Ethernet) и GPRS-модем" на каждом счетчике и один такой комплект на центральном узле. Тогда бесплатное ПО производителя вам вполне подойдет, посокльку вся цепочка будет невидима для него, то есть полная имитация физического подключения к прибору. Другое дело - бесплатное ПО как правило очень огрничено в функционале - как таковой базы данных с архивом прочитанных показаний скорее всего там нет, только возможность сохраниея прочитанного в файле.
Ну как-то так, в общем.
PS у меня "взлет-СП" сейчас читает 98 узлов учета, показания сливаются ежечасно. расходы - (МТС) - до десяти рублей с узла в месяц.
19.03.2013 16:50:32
Приборы учета электрической энергии "Протон-К" и "Протон" 21.03.2013 09:54:34
У нас используется "Пирамида 2000". Поэтому, практики по работе с данной системой нет, но, судя по описаниям и руководствам на данное оборудование, теоритически всё должно работать.
15.04.2013 14:59:32
18.04.2013 09:41:23 4.6.4 Настройка сбора с УСПД СИКОН С70 (Коммуникатор GSM).pdf, 4.6.14 Настройка сбора со счетчиков Протон (RS-485).pdf,
Мы с Протонами не работаем, но по личному опыту подключения других устройств могу подсказать следующее:
1. Протокол для "Протонов" - "Modbus", это универсальный протокол, значит он должен работать без проблем на обоих типах счётчиков. Сами счётчики и "Протон", и "Протон-К" в базовой комплектации - в принципе одно и тоже.
2. Очень важно правильно выбрать или подобрать скорости обмена. Основные скорости протокола - 9600 или 19200, а основные скорости устройств по 485 и Пирамиды -9600. Протокол может быть как в 7-битной системе, так и в 8-битной. Поэтому все эти нюансы очень важны, на них обязательно нужно обращать внимание.
3. Немаловажный момент - настройка порта связи. Надо правильно прописать каналы и профили в коммуникаторе.
4. Что касается сбора профилей мощности - это в большинстве случаев зависит от самого счётчика.
Например, профиль на счётчике собирается, т.е. при подключении конфигуратором к счётчику мы видим профиль, а в Пирамиде его нет. Часто бывает достаточно провести через конфигуратор инициализацию профиля в счётчике и данные начинают собираться.
В вашем случае, я думаю, что проблема именно в настройках профиля в счётчике и сопряжении устройств через протокол. Можно поиграться скоростями, четностью-нечетностью, увеличением временных параметров и т.д.
Немаловажный момент настройки сценария сбора и параметров в самой Пирамиде. Можно обратиться в техподдержку "Системы и Технологии" через их сайт. Я зачастую так делаю. До сих пор все проблемы решались только с положительным результатом.