Форумы:сообщения

Тема: Наведенное напряжение.


Принять участие в обсуждении

Измерение наведенного напряжения на ВЛ-6-10кВ от ЛЭП 500кВ 02.12.2012 20:16:17

Добрый день, коллеги!
Подскажите, чем Вы проводите Измерение наведенного напряжения на ВЛ-6-10кВ от ЛЭП 500кВ?
#18786 ()
Добрый день, Александр Владимирович!

Перечень и характеристики приборов и технических средств, необходимых для проведения измерений наведенного напряжения, приведены в Приложении 3 стандарта организации ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.240.55.018-2009 "Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ".
#18791 ()

наведенное. 07.12.2012 13:13:07

Добрый день, Александр Владимирович!
Измерение наведенного напряжения в соответствии с требованиями п. 4.15.52 ПОТ(э)не представляет затруднений. При этом производится замер только индуктивной составляющей наведенного напряжения, т.к. линия заземлена.
Сложнее провести замер наведенного напряжения на отключенной ВЛ, находящейся под наведенным напряжением (п.4.15.43 ПОТ(э). В этом случае появляется электростатическая составляющая. Величина ее гораздо выше электромагнитной составляющей. Для понимания опасности выполнения работ в электроустановках, находящихся под наведенным напряжением полезно знать вышеуказанные величины.
Для наглядности приведу пример: величина наведенного напряжения на ВЛ-110 кВ (четыре паралельно следующие, иногда в одном коридоре, иногда расходятся), замеренная на заземленной с двух сторон, равняется 9,6 Вольт. При замере наведенного напряжения на разземленной ВЛ значения составили: Uа=2,6 кВ; Ub=6,1кВ; Uc=9,7кВ.
При замере использовался емкостной делитель напряжения ДНВ. Эта методика в методических указаниях не прописана.
С уважением Мезенцев А.И.
#18792 ()

периодичность измерений наведенного напряжения 11.07.2016 07:56:24

задался вопросом о периодичности проведения измерений наведенного напряжения
покопался в правилах (ПОТЭЭУ и ПТЭ ЭСиС) и методичке указанной выше
ничего не нашел
вопрос: чем руководствоваться?
#19328 ()

изменения в ПОТЭУУ с 19.10.16г. 11.10.2016 09:02:23

опять изменения в правилах
на это раз почти доволен вносимыми изменениями
по вопросу наведенных линий уделено много внимания
в итоге для себя понял следующее:
1) перечень ВЛ под наведенным напряжением определяет эксплуатирующее предприятие, т.е. сетевики сами определяют (конечно на основании замеров) данный перечень, а не по указке "сверху";
2) 2-х цепные ВЛ уже не являются "по умолчанию" линиями под наведенкой;
3) если используем одну методику снижения потенциала на ВЛ под наведенкой, то можно допускать не ограниченное количество бригад (а то старшие братья заставляли делать раздел при допуске двух бригад);
это самое основанное из того что я выудил из изменений

в итоге наш перечень сократился почти в 3 раза
при замерах в следующем году, думаю сократится до 8-10 линий (всего то)

коллеги, прошу поделиться мнениями или пояснить где я ошибаюсь
#19335 ()

наведенка, много вопросов 25.11.2016 04:45:29

Когда проводили замеры на отключенной но не заземленной в РУ и в линии, между землей и проводом, прибор показывал более 600 В. Как такую линию называть?
#19337 ()

наведенка 22.02.2017 06:51:05

Согласно п.4.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н) при статической составляющей (ВЛ не заземлена) более 25В, ВЛ не считается под наведенным напряжением. ВЛ считается под наведенным напряжением при динамической составляющей (ВЛ заземлена) более 25В.
#19340 ()