Тема: Разработка нового прибора группы ПКВ
В связи с разработкой нового прибора группы ПКВ (приборы для измерения временных и скоростных характеристик и характеристик хода, а также тока и напряжения электромагнитов приводов выключателей) предлагаем Вам обсудить некоторые функции данного прибора.Принять участие в обсуждении
20.01.2012 09:28:49
1. В разрабатываемый прибор ПКВ Компания СКБ ЭП планирует включить функцию измерения временных характеристик выключателей при заземлении вводов выключателя с обеих сторон. Ранее эти измерения проводились, когда один из вводов разземлялся.
Востребована ли такая функция, насколько она важна с точки зрения безопасности и сокращения временных затрат на измерение?
Как Вы считаете?
Востребована ли такая функция, насколько она важна с точки зрения безопасности и сокращения временных затрат на измерение?
Как Вы считаете?
#13563 ()
20.01.2012 09:31:41
2. В разрабатываемый прибор ПКВ планируется включить функцию измерения временных характеристик выключателя при первом его отключении, т.е. при этом выключатель подключен к сети напряжения и находится в работе. Эта процедура даёт возможность оценить, насколько влияет коррозия механизмов выключателя на время его отключения. Насколько важна эта функция, и какую информацию несёт дополнительно?
В связи с тем, что подключаться надо к приводу выключателя, который находится в работе – под высоким напряжением, разрешены ли эти действия на подстанции?
Есть ли возможность подключиться к этим цепям у диспетчера на пульте?
В связи с тем, что подключаться надо к приводу выключателя, который находится в работе – под высоким напряжением, разрешены ли эти действия на подстанции?
Есть ли возможность подключиться к этим цепям у диспетчера на пульте?
#13564 ()
20.01.2012 09:32:17
3. Какое количество каналов управления электромагнитами выполнить в приборе?
3 на включение и 3 на отключение, 3 на отключение и 1 на включение, или достаточно одного на включение и одного на отключение?
3 на включение и 3 на отключение, 3 на отключение и 1 на включение, или достаточно одного на включение и одного на отключение?
#13565 ()
Опыт эксплуатации в условиях Крайнего Севера (ХМАО) 24.01.2012 12:17:59
1. Безусловно измерение с заземлёнными вводами сократит время измерений, упростит работу бригад (не потребуется оформление разрешений на временное отключение заземлений), сделает её более безопасной и сократит время. Но с другой стороны удорожание прибора может нивелировать эти преимущества, потому что в любых электроустановках допускается отключение заземлений на время испытаний, подобные измерения проводятся нечасто и экономия времени здесь не актуальна.
2. Время отключения в наших сетях с небольшими токами КЗ также не актуально, возможно более востребовано в генерирующих сетях. А действие коррозии на работу выключателей не наблюдалось.
3. Количество каналов управления тоже не актуально, по крайней мере с точки зрения персонала службы ПС.
Важнее на мой взгляд упрощение и совмещение различных функций приборов.
Основываюсь на опыте эксплуатации оборудования 220, 110, 35, 6(10)кВ в течении более 20 лет в должностях ИТР службы ПС Тюменьэнерго, сетевого района по эксплуатации электрооборудования ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ.
2. Время отключения в наших сетях с небольшими токами КЗ также не актуально, возможно более востребовано в генерирующих сетях. А действие коррозии на работу выключателей не наблюдалось.
3. Количество каналов управления тоже не актуально, по крайней мере с точки зрения персонала службы ПС.
Важнее на мой взгляд упрощение и совмещение различных функций приборов.
Основываюсь на опыте эксплуатации оборудования 220, 110, 35, 6(10)кВ в течении более 20 лет в должностях ИТР службы ПС Тюменьэнерго, сетевого района по эксплуатации электрооборудования ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ.
#13792 ()
24.01.2012 14:00:08
Данная функция востребована и актуальна,так как позволят не привлекать оперативный персонал,удорожание стоимости прибора не столь важно, если оно позволяет снизить или совсем исключить производственные риски.
#13812 ()
24.01.2012 14:18:26
Да, функция необходима именно с точки зрения безопасности и сокращения времени на производство работ (иногда до 2 часов)
2. Функция первого измерения не актуальна, не совсем понятно что имелось ввиду. При наладке и последующих ремонтах все-равно снимаются все характеристики и анализ ведется по сравнению протоколов.
3. Для сетей 110 кВ даже суцществующее количество каналов несколько избыточно, для сетей 220 кВ и выше ничего сказать не могу.
2. Функция первого измерения не актуальна, не совсем понятно что имелось ввиду. При наладке и последующих ремонтах все-равно снимаются все характеристики и анализ ведется по сравнению протоколов.
3. Для сетей 110 кВ даже суцществующее количество каналов несколько избыточно, для сетей 220 кВ и выше ничего сказать не могу.
#13815 ()
24.01.2012 15:03:32
Замер скоростных характеристик без отключения заземляющих ножей повышает безопасность производства работ и время на ее выполнение.
Если имеется ввиду, что перед тем как вывести в ремонт выключатель для измерения его скоростных характеристик, провести замер скоростных характеристик перед выводом в ремонт , то это очень важно. В реальности как только сдвинул выключатель (откл. для выв. в ремонт), его характеристики будут уже не те , что на "застоявшемся"!
Если при подключению к приводу нет необходимости приближаться к токоведущим частям на расстояния ближе предусмотренных Правилами охраны труда и к частям привода, которые могут двигаться при отключении выключателя и включении в АПВ, то все разрешено ПОТэ.
Если разрабатываемый прибор предполагает проверку скоростных характеристик выключателя с учетом АПВ, то 2 канала на ОТКЛ и один канал на ВКЛ достаточно.
Если имеется ввиду, что перед тем как вывести в ремонт выключатель для измерения его скоростных характеристик, провести замер скоростных характеристик перед выводом в ремонт , то это очень важно. В реальности как только сдвинул выключатель (откл. для выв. в ремонт), его характеристики будут уже не те , что на "застоявшемся"!
Если при подключению к приводу нет необходимости приближаться к токоведущим частям на расстояния ближе предусмотренных Правилами охраны труда и к частям привода, которые могут двигаться при отключении выключателя и включении в АПВ, то все разрешено ПОТэ.
Если разрабатываемый прибор предполагает проверку скоростных характеристик выключателя с учетом АПВ, то 2 канала на ОТКЛ и один канал на ВКЛ достаточно.
#13824 ()
Новый ПКВ 25.01.2012 07:35:28
1. Однозначно необходимо.
2. Никто не даст подключаться к цепям управления выключателя, находящегося в работе. Не важно в какой точке.
3. Количество каналов управления - по индивидуальному заказу.
2. Никто не даст подключаться к цепям управления выключателя, находящегося в работе. Не важно в какой точке.
3. Количество каналов управления - по индивидуальному заказу.
#13854 ()
25.01.2012 08:55:11
Ринат Халимович! Благодарим за ответ. Скажите, набор каких функций в приборе Вы считаете необходимым и достаточным для Вашей работы?
#13859 ()
25.01.2012 09:11:21
Вячеслав Владимирович! Благодарим за ответ. Как Вы считаете, будет ли удобно, если функция проведения измерения при заземленных вводах будет реализована при помощи отдельной приставки? Ведь эта функция нужна не всем и если её встроить в прибор, то он станет тяжелее.
Спасибо.
Спасибо.
#13862 ()