Тема: Проблема гнездования птиц на порталах
Принять участие в обсуждении
Предлагаю еще одну тему 30.01.2009 15:42:18
А теперь хочу рассказать немного о моей энергосистеме. Энергосистема "Салехардэнерго" (где я работаю) является изолированной, т.е. у нас есть свои электростанции (3-общей мощностью 70 МВт), расположенные в разных частях города. Электростанции связаны между собой ВЛ через ПС 35/6 кВ. Рост потребительских нагрузок в последние годы возрос до таких пределов, что вывод в ремонт (в зимнее время) одной из питающих линий встает проблемой №1. Если в нормальном режиме еще можно произвести вывод в ремонт одной из линий, применяя схемные решения, то при отключении одной из линий при аварии мы получаем маленькую системную аварию, приводящую к потере питания всего города.
Еще одна проблема возникает во время гнездования птиц. Они начинают вить гнезда на порталах ПС 35 в самых проблеммных местах.Пробовали бороться с помощью биоакустических установок-результата никакого. За месяц гнездования мы 7 раз выводили в ремонт трансформаторы 35/6 мощностью 25 МВА для снятия гнезд. Может кто-то решил такую проблемму? Поделитесь опытом.
Экологическая защита 31.01.2009 09:22:51
Рады приветствовать Вас на нашем сайте!
Я знаю, что на ЛЭП-10 кВ широко используется, так называемая, "экологическая защита". Она заключается в том, что на опорах выше проводов устанавливают специальные перекладины, чтобы птицы садились на них, а не на траверсы. За рубежом на подстанциях пробовали использовать отпугивание тревожными звуками птиц, но про результат не могу сказать. В аэропортах этот способ широко применяют во всем мире.
31.01.2009 16:01:31
Насчет зарубежного опыта "отпугивание тревожными звуками птиц" я указал выше. Брал установку в аэропорту. Звук только притягивает птиц (ворон, сорок), стайный инстинкт. Пришлось отказаться. В аэропорту используют как приманку, собирают в кучу и отстреливают.
Защит подстанций от птиц и наоборот 01.02.2009 21:51:06 Tyco.pdf,
1) http://www.ensto.ru/print/index/verkonrakennus/designingutilitynetworks/enstogreenline.html
2) http://www.otpugivateli.ru/85e18c84/6d08dee5/
3) http://www.bashkirenergo.ru/energetik/save/archiv/1/200305009/007.htm - очень интересное техническое решение предлагает Т. ИШБЕРДИН, начальник службы ВЛ-35-110 кВ Сибайских электросетей.
4) Обратите внимание на прикрепленную информацию - tyco.pdf.
5) "Требования по предотвращению гибели птиц на линиях электропередачи в Российской Федерации", которые можно найти по адресу - http://www.birdprotect.ru/article/view/requirement/trebovaniya-po-zashite.html и другая информация по данному вопросу
Ну вот что пока нашел по данному вопросу. Узнаю как у нас в Омскэнерго с этим борются - напишу (скоро не обещаю).
C уважением, К.И.Никитин
12.02.2010 20:24:50 NixaliteCatalog.pdf,
Пружинки 12.02.2010 20:34:36 Пружинки.pdf,
Про Африку 12.02.2010 20:43:11 Пружинки 2.pdf, The Management of Wildlife Interactions with Overhead Powerlines.pdf,
Если кто-нибудь переведет думаю, что это будет интересно многим.
Кстати в нем упоминается про те самые пружинки, но они почему то не оранжевые... может быть цвет не главное? тогда в чем суть данных устройств?
И еще.. тема про птиц и линии электропередачи была одной из тем Техсовета МРСК Волги. Надеюсь что коллеги из Саратова не будут против если мы выложим здесь их материалы?
Пружинки 26.02.2010 19:06:58 Ezh2.gif,
Преобретались "Пружинки" в Москве по цене примерно 30 руб за шт. Если заинтересует могу подробнее...
Пружинки 01.03.2010 02:29:35 Симпозиум по охране птиц.pdf,
В приложении каталог со второго французского симпозиума по охране птиц. Сам я во французском знаю только одно слово - каналья (спасибо М.Боярскому)))), поэтому, если кто то понимает этот язык, может быть что-нибудь пояснит?
Кстати, там на одной фотке есть та самая пружинка....
Пружинки (колючки) 01.03.2010 09:07:39