Форумы:сообщения

Тема: Дефекты, обнаруженные при испытаниях и диагностике электрооборудования


Принять участие в обсуждении

Далековато от нас, а то можно было бы совместные какие-нибудь эксперименты устраивать.
#6914 ()
У нас бабахнул ОПН 110 кВ. Вероятная причина-увлажнение через плохо загерметизированную мембрану. Обе мембраны разорваны, линейки с варисторами все покрыты сажей. Если кому-то будет интересна конструкция ОПН "вид изнутри", завтра выложу. Парадокс в том, что контроль тока проводимости проводился перед началом грозосезона и ничего не выявил.
#8306 ()
Здравствуйте. Меня интересует вопрос, про вакуумные камеры выключателей 6-10 кВ. Били ли случаи разгерметизации или каких-то иных дефектов? За ранее спасибо.
#9023 ()
Единственное что мне встречалось при диагностике-это нагрев рабочего контакта вакуумного выключателя 110 кВ. Обнаружен был тепловизионкой. Характер пятна был размытый, поэтому только по чертежам выявили что нагрев контакта. Вообще я не слышал про диагностику вакуумных выключателей. Измерение-да. Переходное сопротивление, динамические характеристики.
#9025 ()

Грозовой сезон 11.03.2012 10:02:59

Коллеги меня интересует врпрос по определению растекания тока молнии на ПС 110,35кВ при отсутсвии уточненых схем контура заземления выше указанных ПС ,кто кокие приборы использует,сам использую RD -8000 c ГЗЧ - 2500.
#15673 ()

Про работу ОПН-110 кВ 27.11.2013 00:43:13

ОПН-110 которые полые внутри часто взываются т.к. по наружней поверхности юбками длина пути утечки соответствует норме, а по внутренней поверхности кратчайший путь "прямая" - поэтому повреждения таких ОПН спрогназировать сложно т.к. при первом попадании влаги в нутрь ОПН ослабляется изоляционный промежуток внутри его и происходит пробой... а как контролировать его герметичность на практике(не влаборатории когда их топят в воде)я пока не вкурсе...(((
#19116 ()

Дефекты, выявленные при тепловизионном обследовании 24.12.2013 08:44:50 Дефекты.zip,

Здравствуйте! Для информации привожу некоторые дефекты.
#19135 ()

ОПН 27.08.2014 07:48:37

Аристарх Венгерович Позднопольский

Процесс разрушения ОПН - лавинообразный
#19209 ()

first prev 1 2 4