Тема: Дефекты, обнаруженные при испытаниях и диагностике электрооборудования
Принять участие в обсуждении
03.07.2011 00:11:38
Алексей Геннадьевич, ответил на ваш вопрос в другом форуме.
#4958 ()
07.07.2011 15:14:02
При измерении сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора получилиь следующие данные:
до 15 сек - рост до 10000 МОм
с 15 сек - до 45 - снижение до 5000 МОм
с 45 сек - до 60 - подъем до 7000 МОм.
Кто-нибудь сталкивался с такими результатами? И с чем это связано?
до 15 сек - рост до 10000 МОм
с 15 сек - до 45 - снижение до 5000 МОм
с 45 сек - до 60 - подъем до 7000 МОм.
Кто-нибудь сталкивался с такими результатами? И с чем это связано?
#5630 ()
Нагрев полимерного опорно-стержневого изолятора 110 кВ 15.07.2011 07:19:47 Нагрев ОСИ-110.jpg,
Дефект выявленный при тепловизионном облседовании подстанции
#6386 ()
15.07.2011 15:06:44
Сложно оценить картинку, но по радуге расцветки разница температуры даже не достигает 5 градусов, и поэтому не может быть признана даже "начальной степенью неисправности".
#6415 ()
После демонтажа данного изолятора, он был разрезан для уточнения причин нагрева. На внутренней стороне остова(стеклопластиковая труба) наблюдалось отслоение заполнителя от остова, на поверхности трубы наблюдались черные полосы, заполнитель в месте нагрева имел окраску отличную от остальной массы заполнителя. Фотографии разрезанного изолятора к сожалению не сохранилось. К тому же нагрев иозолятора возможен только из-за повышенных токов утечки и при локальном нагреве на 5 градусов разве можно утверждать что данный дефект не является даже начальной стадией.
#6497 ()
18.07.2011 11:07:25
По данной картинке ничего невозможно понять. Вам, неизвестный автор..., не нужно делать скоропалительных выводов.
#6505 ()
19.07.2011 07:00:24 ОСИ-35 кВ.jpg,
Уважаемый Олег Николаевич, надо ли дожидаться таких термофайлов или принимать меры на начальной стадии.
#6574 ()
20.07.2011 00:23:56
Отвечу за Олега Николаевича. Существует РД по тепловизионному обследованию электрооборудования, где четко прописано чего дожидаться, а что "требует немедленного устранения". Самодеятельность тут ни к чему. В вашем случае, насколько я смог правильно оценить ситуацию разница температур между подобными фазами составляе более 30 градусов, а это аварийный дефект, который "требует немедленного устранения". Однако для полноты анализа необходимо было бы увидеть видимую картинку изоляторов, а так же термограмму, снятую с другой точки.
#6655 ()
В РД 153-34.0-20.363-99 четко прописаны браковочные нормы контактных соединений, токоведущих частей и т.п., а также сказано что "критерии оценки состояния фарфоровых изоляторов при ИК-контроле недостаточно выработаны и носят рекомендательный характер - путем сравнительного анализа термограмм обследованных изоляторов", "температура чистого исправного изолятора превышает температуру окружающей среды не более чем на 0,5 °С". В РД 153-34.0-20.363-99 про полимерные изоляторы вообще нет упоминаний по каким критериям их браковать. В РД 34.45-51.300-97 также нет упоминаний о нормах браковки изоляторов.
#6664 ()
20.07.2011 10:48:40
Доля правды в вашем сообщении есть, неизвестный автор. Еще раз оценив картинку, хочется спросить. Почему весь разъединитель холодный, и вдруг ни с того ни с сего нагрет привод разъединителя. По естественным законам конвекции теплый воздух поднимается вверх, но гибкая связь между изолятором и рабочим контактом разъединителя остается холодной, зато толстая металлическая труба привода, расположенная внизу, почему то нагрелась.
#6678 ()