Тема: Ремонт силовых трансформаторов


Принять участие в обсуждении

В нашей РСК "Энергоремонт" остался в составе сетевой компании как филиал. Ремонты трансформаторов до 1000 кВа выполняют в цехе по ремонту. Отказов после ремонта не было.
#6006 ()
Андрей Николаевич, здравствуйте.
Нет, дефектной ведомостью данный документ назвать нельзя, но соглашусь с Вами, что и актом технического освидетельствования тоже. Скорее это акт оценки состояния демонтированного трансформатора.
#6014 ()
На 6 странице я задавал вопрос, если кому интересно. Александр Владимирович Болотов правильно ответил что масло в термосифонном фильтре двигается по конвекционному закону. Масло в баке трансформатора двигается снизу вверх, соответсвенно во всех патрубках, присоединенных к баку(в охладителях, термосифонных фильтрах)- сверху вниз. Но вот при обследовании разных трансформаторов одной марки одного из Российских производителей была обнаружена одна особенность. Верхний фланец термосифонного фильтра был холоднее нижнего. Получается что масло двигается снизу вверх. Смотрите вложение. Хотел бы услышать ваши мысли.
#6088 ()
Совершенно верно, эта особенность проявлялась не на одном трансформаторе ТДЦ. От завода разъяснения не получены.
#6178 ()
Дмитрий Владимирович, какае-нибудь работы проводились с ТСФ (Замена силикагеля, замена запорной арматуры и т.д. и т.п.)
#6219 ()
Дмитрий Владимирович,вот что было у нас.
#6221 ()
Александр Владимирович, спасибо за поддержку дискуссии по теме ТСФ. Ваш дефект относится к наиболее распространенным. А с этим дефектом у нас на работе сложились две группировки, отстаивающие свои мысли. Завод изготовитель молчит. Предполагаемое объяснение- конструкция отвода к нижнему фланцу термосифонного фильтра. Патрубок возможно вварен не заподлицо, а с выступанием. Происходит процесс наподобие завихрения турбулентных потоков воздуха. Масло, перемещаемое в охладителе, двигаясь сверху вниз "давит" в трубу нижнего фланца термосифонного фильтра. К сожалению фотки есть дома приду-выложу, чтобы было понятно о чем пишу.
#6227 ()
Александр Владимирович, вполне возможно, что на Вашем снимке и нет дефекта. Нагрузка всего 2,3 МВт, это не более 5 % от номинала. Температура воздуха -12, нижних слоев масла в баке тр-ра -14. Какой Вы хотите циркуляции при таких условиях?
#6278 ()
Александр Владимирович, никакие работы на фильтре не проводились. Дело в том, что эта аномалия была обнаружена на порядка 30 разных однотипных трансформаторах одного завода изготовителя. Первоначально при обнаружении подумали что нагрузка не превышает 40 %. Но как оказалось позже, некоторые трансформаторы были загружены под завязку, а перепад температуры так и наблюдался противореча конвекции.
#6298 ()
А теперь как я и обещал выкладываю фотографию того самого отвода от охладителя, из-за которого возможно все и приключилось. Подобный охладитель и по сей день изготавливается в таком исполнении, подобно штамповки из проектов прошлых лет. И никто ни о чем не задумывается.
#6301 ()