Руслан Юрьевич, я может не совсем понял вашего вопроса про вводы. Текут вводы по НН- замените уплотнительные прокладки. Или у вас изоляторы полопались? Дело в том что там и нет ничего особенного(труба, изолятор, прокладки). Мы у себя ремонтируем вводы 110-220 кВ и отлично потом все работает, а уж 6-10 кВ.
#5325 ()
Считаю, что если в паспорте трансформатора будет отражаться информация о его местонахождении, передвижениях с датами, то это ничего плохого не вызовет - напротив, дополнит историю "жизни" трансформатора.
По регламенту Владимира Витальевича. Честно сказать, мне не понятно, зачем, после демонтажа трансформатор сдавать на хранение на центральный склад, а не везти сразу в ЦРО или на его склад? По-моему, логичнее сразу везти трансформатор в ЦРО для дефектовки, составить акт о характере повреждений с определением возможности и целесообразности его ремонта.

Непонятно, зачем проводить техническое освидетельствование неисправному трансформатору (п.4). Техническое освидетельствование проводится для технически исправного оборудования с целью определения срока его эксплуатации после окончания срока его эксплуатации или истечения срока, на который была продлена эксплуатация оборудования по результатам предыдущего технического освидетельствования.

Как Вы думаете?
#5496 ()
По текущим вводам 10 кВ (не армированными конечно) решается заменой уплотнительной резины: одно кольцо под изолятор, одно кольцо под крышку над изолятором, один боченок на шпильку под колпачек с гайкой и все...Всё изготавливается из резины МБС 6 мм.
#5530 ()
Могу подсказать приспособу, которая используется у нас для изготовления уплотнительных колец. Для изготовления придется изуродовать штангенциркуль. К одной из измерительных губок припаивается латунная трубка, к другой-держатель для кусочка режущей части от скальпеля. На верстаке закрепляется шпилька с наружным диаметром равным внутреннему диаметру втулки. Пробойником делаете отверстие в куске резины диаметром равным диаметру шпильки. Одеваете кусок резины на шпильку и фиксируете гайкой. На шпильку одеваете штангенциркуль и вращаете на 360 градусов .. Прорезаете два радиуса. Один наружный радиус уплотнительного кольца, второй внутренний. Уплотнительное кольцо готово.
Ремонтируйте вводы на здоровье.
#5540 ()
Коллеги, спасибо за советы по вводам НН. Вводы стояли старые армированные текли в верхней части (вероятно разрушение армировочного состава) Выход тут только один приобретение новых не армированных вводов и монтаж на трансформатор через переходную пластину так как размеры новых и старых вводов не совпадают.
#5602 ()
Владимир Витальевич, посмотрел Ваш регламент по движению трансформаторов,скажу честно понравился мне хозяйственный подход возьму данный принцип себе на заметку.

#5621 ()
Здравствутй уважаемые коллеги. Для разнообразия общения могу предложить некий вопрос для "знатоков", ответ на который достаточно был бы прост, если бы не опровергающие моменты. Вопрос заключается в следующем "направление движения масла в термосифонном фильтре". Прошу вас дать ответ, а затем я выложу термограммы, опровергающие ваше мнение.
#5654 ()
Андрей Николаевич по регламенту трансформаторов давайте по порядку:
Во-первых, силовой трансформатор не везётся сразу в цех потому, что цех чаще всего занят и там просто нет места, где его расположить (размер склада ЦРО не позволяет хранить там все демонтированные трансформаторы).
Во-вторых, в данном случае техническое освидетельствование производится для последующего определения стоимости трансформатора, а не для продления срока службы оборудования, отработавшего нормативный срок службы.
#5829 ()
Проблема с инвентарными номерами думаю проблема всех предприятии, помню случай когда был разграблен трансформатор на 10 кВ, так вот оформить заявление в полицию не смогли т.к не нашли на это оборудование инвентарный номер.
Уважаемые коллеги, есть ли на вашем предприятии программа или регламент по применению дизель генераторов в аварийных ситуациях.
#5867 ()
Владимир Витальевич, здравствуйте!
Назначение технического освидетельствования заключается именно в продлении срока службы исправного, но отработавшего свой нормативный срок, трансформатора. В Вашем случае, речь идёт о дефектовке - составлении дефектной ведомости.
#5879 ()