Тема: Ремонт силовых трансформаторов
Принять участие в обсуждении
27.06.2011 15:23:15
Руслан Юрьевич, наверно Вы имели ввиду акт выдачи из капитального ремонта, а не акт передачи в ремонт.
#4257 ()
27.06.2011 16:09:14
Руслан Юрьевич, а акт на проверку газового реле вам предоставили?
#4259 ()
28.06.2011 09:46:38
И акт передачи в ремонт с уточнением дефектов трансформатора и акт приемки трансформатора из капитального ремонта.
Поверку газового реле производили силами своих специалистов.
Поверку газового реле производили силами своих специалистов.
#4333 ()
28.06.2011 09:50:36
Игорь Сергеевич СтавропольПромЭнергоРемонт занимается обслуживанием и ремонтом силовых трансформаторов, но сейчас они вроде в кризисе!
#4337 ()
28.06.2011 09:52:27
У нас был один случай, когда трансформатор забрали из ремонта, думали что все проверено. Поставили включили в работу и где-то через неделю сработало газовое реле. В ходе расследования выяснилось, что его даже не проверяли и воздух не был выпущен.
Руслан Юрьевич. А покраска трансформатора входила в ремонт или же вы осуществляли своими силами.
Руслан Юрьевич. А покраска трансформатора входила в ремонт или же вы осуществляли своими силами.
#4338 ()
28.06.2011 13:46:21
Игорь Сергеевич, Покраска производилась подрядчиком, т.к. это входило в состав работ по техническому заданию.
При покраске оборудования установленного на открытых площадках в последнее время используем краску "Нержамет".
При покраске оборудования установленного на открытых площадках в последнее время используем краску "Нержамет".
#4378 ()
28.06.2011 16:54:53
Алексей Сергеевич, при кап. ремонтах руководствуемся СО 34.46.604-2005 и СО 34.46.605-2005, где прописано в п.10. РЕМОНТ ОСНОВНЫХ НАРУЖНЫХ УЗЛОВ ТРАНСФОРМАТОРА
10.1.10. Очистить поверхности, подлежащие окраске, от загрязнений ветошью, смоченной уайт-спиритом, обдуть сжатым воздухом.
10.1.11. Покрыть подготовленные к окраске поверхности бака грунтом ФЛ-03К или ГФ-020 ровным слоем без наплывов с помощью пульверизатора. Наружную загрунтованную поверхность бака покрыть эмалью ПФ-115 (серая).
Соприкосновение окрашенных участков с маслом допускается не ранее чем через 24 ч после окончания сушки.
10.1.10. Очистить поверхности, подлежащие окраске, от загрязнений ветошью, смоченной уайт-спиритом, обдуть сжатым воздухом.
10.1.11. Покрыть подготовленные к окраске поверхности бака грунтом ФЛ-03К или ГФ-020 ровным слоем без наплывов с помощью пульверизатора. Наружную загрунтованную поверхность бака покрыть эмалью ПФ-115 (серая).
Соприкосновение окрашенных участков с маслом допускается не ранее чем через 24 ч после окончания сушки.
#4401 ()
29.06.2011 14:41:13
Уважаемые коллеги!
У кого есть в наличии документы по окончанию капитального ремонта трансформатора выложите пожалуйста для ознакомления.
У кого есть в наличии документы по окончанию капитального ремонта трансформатора выложите пожалуйста для ознакомления.
#4504 ()
29.06.2011 14:44:26
Андрей Анатольевич, Вас интересует акт выдачи из капитального ремонта?
#4505 ()
29.06.2011 14:48:38
Андрей Анатольевич могу предоставить информацию по e-mail.
#4506 ()