Форумы:сообщения

Тема: Форма Технического Задания на технологическое присоединение Заявителя к электрическим сетям


Принять участие в обсуждении

Да все, что связано с присоединенем потребителя идет через торги, при этом уделяется особое внимание обоснованности мероприятий, т.к. в итоге это приходится доказывать в РЭК при защите выпадающего дохода
#9027 ()
Игорь Вячеславович!
Посмотрела Ваше ТЗ. И у меня есть несколько вопросов.
У Вас в 2-х пунктах повторяется, что сметы должны быть составлены с использованием программы "Гранд-смета". Почему так категорично? Ведь существует много сметных программ.
И мне непонятен п.2.13.2.4 "Предоставление справок КС-3, КС-2, с предоставлением подтверждающих документов". Подрядчик предоставляет Вам формы КС-2 и КС-3 выполнив те или иные работы. Какие ещё подтверждающие документы Вам нужны?
#9029 ()
Александра Валерьевна, Здравствуйте!
Спасибо большое за участие!
Я понимаю Ваши вопросы и они у меня самого возникают.
Дело в том, что эту форму ТЗ нам определил филиал.
На данный момент времени уже появилась обновлённая форма ТЗ.
Да, Вы правы в том, что существует много сметных программ, но филиал выбрал программу "Град-смета".
И подрядчик предоставляет нам формы КС - все верно.
Но тем не менее на своём этапе я не могу поменять форму ТЗ, т.к. (повторяюсь) не мы её разрабатывали.
#9031 ()
Игорь Вячеславович. Мы так же при реконструкции готовим ТЗ на ПИР и СМР только головного участка. Дальше при необходимости влючается в инвестпрограмму или в капремонт силами РЭС. Далее о торгах. У нас определили (МРСК), что на торги выставляются лоты по сумме предварительного сметного расчета превышающие 500 т.руб., до этой суммы действуют правила выбора подрядчика на усмотрении нас т.е. производственных отделений. Это так называемые рамочные договора с подрядчиками зарекомендовавшими себя на нашем рынке. Сейчас их четыре. Этот метод существенно снижает сроки присоединения. Доходило до того, что еще не было договора подряда, пиров, а уже выполнялся СМР!
#9032 ()
Здравствуйте, Игорь Вячеславович!
Форму ТЗ нам тоже определили. На мой взгляд, многие моменты в ТЗ не продуманы, написано много всего, и зачастую много лишнего и дублирующего. И к сожалению, никаких изменений внести нельзя.
По-поводу сметной программы - это дискриминация ))). В нашей организации не особо важно, в какой программе составлена сметная документация, главное - правильно.
#9039 ()
Александра Валерьевна я с вами не соглашусь, т.к. прописанная программа для подготовки смет в дальнейшем Вам же облегчает проверку этих же смет

А Игорю Вячеславовичу хотел бы сказать, что вы не можете менять основные разделы технического задания, а наполнение разделов полностью за вами
#9042 ()
Виталий Владимирович, хочу не согласится с Вами в части заполнения ТЗ, особенно раздел объема работ и необходимых материалов. Как можно определить протяженность трассы не зная как конкретно она пройдет, какие типы опор должны применятся при строительстве. Ведь для этого необходимо знать владельцев всех земельных участков по которым будет проходить трасса- это работают межевальщики, схему прохождения, расчеты: сечения провода, расстояния между опор, тпы опор только расчетный путь-проектировщики. А подрядчики некоторые смотрят на ТЗ и говорят : "а в ТЗ написано!!". Про ТЗ реконструкции ПС я вообще не говорю, там сплошные расчеты и куча всевозможного оборудования. И самое главное сумма ПСР по ТЗ уходит на торги и когда подрядчик после ПИР готовит смету то редко она или равна или меньше.
#9045 ()
"прописанная программа для подготовки смет в дальнейшем Вам же облегчает проверку этих же смет"
Виталий Владимирович!
Программа здесь не причем. Если смета составлена правильно и по форме согласно методическим указаниям, то без разницы в какой сметной программе она сделана. Хоть вручную в Экселе набрана.
ТЗ, в первую очередь, должно нести полную информацию об объекте и объемах, которые необходимо выполнить. Вот это облегчает работу при составлении и проверке смет.
#9047 ()
Ответить все и сразу не совсем получиться, но начну с ремарки Владимира Николаевича:
1. Объем работ - указываются мероприятия которые необходимо в рамках данного проекта (строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ до границ земельного участка заявителя. Ориентировочная протяженность - 350м. Длину и прохождения строящейся ВЛ по трассе оприделить при проектировании. Решение согласовать с заказчиком). Этовариант по ВЛ, а если что касается реконструкции ПС, то фраза в ТЗ выполнить замену в ячейкек №__ существующих устройств релейных защит на устройства РЗА с использованием микропроцесорных терминалов. Тип и исполнеие согласовать с заказчиком. Что здесь будет непонятно проектировщикам ддля выполнения проекта? И в чем сложность?
это было первое
2. По вопросу с подрядчиками, которые выполняют работы по техническому заданию до разработки рабочей документации это вопрос организации работы в Вашем подразделении. До разработки соответствующей документации, определения и согласовыания трассы прохождения ВЛ, получения разрешение на строительство (земельный кодекс ст.31, 34)выполнения работ не может быть по определению
#9052 ()
Анна Валерьевна с Вами конечно спорить бесполезно, т.к. вы работаете на сметах, однако всетаки скажу и останусь при своем мнении, что любая унификация, любое обобщение приводит к облегчению Вашего же труда
#9053 ()

first prev 1 3