Форумы:сообщения

Тема: Отключение ВЛ 110 кВ


Принять участие в обсуждении

Отключение ВЛ 110 кВ 12.05.2011 16:27:19

На протяжении нескольких лет происходит отключение ВЛ 110 кВ по невыявленным причинам. Места повреждения ФИП показывает на разных участках. Отключения происходят весной-летом в промежуток с 23 до 05 часов утра. Линия проходит по полям, ДКР отсутствует. ИТР обследования, противоптичьи заградители, ночные засидки положительного эффекта не принесли.
Прошу поделиться опытом, может быть уже кто-то встречался с подобным.
#1936 ()
Не сталкивались с таким. Какие защиты работают?
#1962 ()
Происходит однофазное замыкание на землю.
#2014 ()
А реалное однофазное замыкание на землю происходит? Может защита не совсем правильно отстроена.
#2327 ()
Изоляция ВЛ какая? (фарфор, пластик, стекло)
#2394 ()
Изоляция стекло и полимер
#2426 ()
Мы 2 года бегали, пока при верховом осмотре обнаружили битый полимер, + на некоторых полимерах в Карелии нашли грибок по которому пробивалась изоляция.
В питере ПС рядом с дорогой были отключения зимой, из-за реагента который попадал на изоляцию.
Был случай когда поставили передвижной асфальтовый завод рядом с ОРУ-110 - в итоге пришлось заменить 70% проходных(горизонтальных) изоляторов и чистить все ОРУ.
Байки можно продолжать Вам по месту виднее...
В вашем случае может - туман и 100% влажность - в это время происходят отключения?
#2482 ()
В нашем случае вдоль ЛЭП расположены небольшие водоёмы и действительно, как видно из результатов наблюдений, ночью часто поднимается сильный туман.
#2547 ()
А как же у Вас Всех ведется расследование этих ТН? Или как у Нас идет описание произошедшего события на основе опыта - то есть пробой изолятора. А как? Почему? И где именно? Не понятно. Как и во всей энергетики.
#2549 ()

31.05.2011 09:34:39

Аристарх Венгерович Позднопольский

Наиболее неблагоприятными условиями эксплуатации изоляции являются туманы, сопровождаемые ветрами разной интенсивности. Вследствие малой массы капель и скорости ветра кинетическая энергия капель не достигает величины, которая привела бы к разрушению слоя загрязнения и поэтому его вымывания почти не происходит. Однако это не мешает процессу увлажнения, который насыщает слой загрязнения и приводит к снижению электрической прочности изоляции. В результате путь утечки по влажному слою прерывается и загорается частичная дуга, которая, в зависимости от условий, может или погаснуть или перекрыть весь изолятор. В большинстве случаев определить сразу подобные ситуации не удаётся потому, что разрушение изоляции не происходит.
#2569 ()

1 3 4 5 next first