не всегда уместен тот самы разъединитель: например на выходах ВЛ с ПС, где длина кабеля несколько десятков метров.
#1699 ()
Разъединитель будет всегда предпочтительнее глухого присоединения, т.к. значительно повышает эксплуатационные свойства линии.
Не вижу проблемы и минусов (окромя финансовой стороны) в установке ЛР.
#1700 ()
Это смотря с какой стороны посмотреть. Разъединитель хорош на постоянной линии. У нас в карьере линии все практически передвижные, часто перестраиваются, все зависит от развития карьера. Слишком дорогое удовольствие в данном случае разъединитель. И неудобно очень.
#1701 ()
Часто перестраиваются - насколько часто?
ЛР можно успешно переносить вместе с опорами ВЛ, электроприёмником. Конечно, если это не ежедневное занятие.
#1703 ()
Что-то не спится... Вот, что в голову пришло. Посмотрите, должно хорошо получиться. Единственное требование, чтобы проводник, на котором кабельный наконечник напрессован, был алюминиевым, а наконечник был Al-Cu для подключения к нему кабеля с медными жилами. Ну сечения провода ВЛ (слева) и алюминиевого провода с наконечником (справа) были равны. Заранее прошу извинения за скромные эстетические данные эскиза )).
Жду критики.
#1711 ()
Вообще-то существуют спец. зажимы ПАМ, полная аналогия ПА, только канавки под один провод выполнены медными гильзами. Для соединения алюминия с медью.
#1714 ()
Век живи, век учись и дураком помрёшь!
Не знал про такие зажимы. Отличный выход из ситуации. Спасибо!
#1730 ()
Не стоит. Обращайтесь..
#1779 ()
Из рекомендации производителя:
После затяжки болтов между краями желобных плашек и корпуса должен оставаться незначительный зазор. Наличие зазора подтверждает, что зажим выбран правильно. Через несколько дней необходимо дополнительно подтянуть болты, так как из-за деформации провода давление в контакте, обычно, несколько ослабевает. При полной затяжке болтов провод прочно закрепляется плашками.

Кабель подключается к ВЛ включается нагрузка и при больших объёмах работ просто забывается, что надо подтянуть. А возможно подтянуть надо и не один раз. В общем зажим не плохой.
#1868 ()
Виктору Кирилловичу про зажимы SL 30.1: по моему мнению, эти зажимы особых преимуществ перед ПА не имеют. Продольное рифление канавок - для чего? Плюс - зачищенные и смазанные контактные поверхности, минус - необходим правильный момент затяжки. Зажимы ПА в этом отношении выигрывают по своей простоте..