не всегда уместен тот самы разъединитель: например на выходах ВЛ с ПС, где длина кабеля несколько десятков метров.
#1699 ()
01.05.2011 18:06:15
Разъединитель будет всегда предпочтительнее глухого присоединения, т.к. значительно повышает эксплуатационные свойства линии.
Не вижу проблемы и минусов (окромя финансовой стороны) в установке ЛР.
Не вижу проблемы и минусов (окромя финансовой стороны) в установке ЛР.
#1700 ()
01.05.2011 18:45:01
Это смотря с какой стороны посмотреть. Разъединитель хорош на постоянной линии. У нас в карьере линии все практически передвижные, часто перестраиваются, все зависит от развития карьера. Слишком дорогое удовольствие в данном случае разъединитель. И неудобно очень.
#1701 ()
01.05.2011 19:02:39
Часто перестраиваются - насколько часто?
ЛР можно успешно переносить вместе с опорами ВЛ, электроприёмником. Конечно, если это не ежедневное занятие.
ЛР можно успешно переносить вместе с опорами ВЛ, электроприёмником. Конечно, если это не ежедневное занятие.
#1703 ()
02.05.2011 05:34:27 Зажим ПА.JPG,
Что-то не спится... Вот, что в голову пришло. Посмотрите, должно хорошо получиться. Единственное требование, чтобы проводник, на котором кабельный наконечник напрессован, был алюминиевым, а наконечник был Al-Cu для подключения к нему кабеля с медными жилами. Ну сечения провода ВЛ (слева) и алюминиевого провода с наконечником (справа) были равны. Заранее прошу извинения за скромные эстетические данные эскиза )).
Жду критики.
Жду критики.
#1711 ()
03.05.2011 07:53:50
Вообще-то существуют спец. зажимы ПАМ, полная аналогия ПА, только канавки под один провод выполнены медными гильзами. Для соединения алюминия с медью.
#1714 ()
03.05.2011 13:14:13
Век живи, век учись и дураком помрёшь!
Не знал про такие зажимы. Отличный выход из ситуации. Спасибо!
Не знал про такие зажимы. Отличный выход из ситуации. Спасибо!
#1730 ()
11.05.2011 01:35:20
Из рекомендации производителя:
После затяжки болтов между краями желобных плашек и корпуса должен оставаться незначительный зазор. Наличие зазора подтверждает, что зажим выбран правильно. Через несколько дней необходимо дополнительно подтянуть болты, так как из-за деформации провода давление в контакте, обычно, несколько ослабевает. При полной затяжке болтов провод прочно закрепляется плашками.
Кабель подключается к ВЛ включается нагрузка и при больших объёмах работ просто забывается, что надо подтянуть. А возможно подтянуть надо и не один раз. В общем зажим не плохой.
После затяжки болтов между краями желобных плашек и корпуса должен оставаться незначительный зазор. Наличие зазора подтверждает, что зажим выбран правильно. Через несколько дней необходимо дополнительно подтянуть болты, так как из-за деформации провода давление в контакте, обычно, несколько ослабевает. При полной затяжке болтов провод прочно закрепляется плашками.
Кабель подключается к ВЛ включается нагрузка и при больших объёмах работ просто забывается, что надо подтянуть. А возможно подтянуть надо и не один раз. В общем зажим не плохой.
#1868 ()
28.03.2012 23:14:39
Виктору Кирилловичу про зажимы SL 30.1: по моему мнению, эти зажимы особых преимуществ перед ПА не имеют. Продольное рифление канавок - для чего? Плюс - зачищенные и смазанные контактные поверхности, минус - необходим правильный момент затяжки. Зажимы ПА в этом отношении выигрывают по своей простоте..
#17714 ()