Тема: Вопрос по подключению кабеля к ВЛ
Принять участие в обсуждении
15.04.2011 08:23:11
Попробуйте концы кабеля гильзовать и лудить припоем ПОС, а потом уже к проводу зажимами ПА. Помогает. Или использовать спец. зажимы для соединения алюминия и меди ПАМ.
#1285 ()
15.04.2011 10:53:55
Спасибо. Всякие варианты уже применяли. Попробуем и этот.
Хотелось найти что то из современной арматуры.
Хотелось найти что то из современной арматуры.
#1291 ()
15.04.2011 12:05:34
Могу привести печальный пример присоединения проколами. прокол прогарел так как нагрелся и не было контакта в результате кабель отгарел.
#1294 ()
20.04.2011 11:32:46
Может кто то пользовался зажимами или покритикует заочно?
Оперативный ответвительный зажим SL 30.1
Зажим используется для оперативного ответвления от неизолированных проводов.
Зажим выполнен из корозионностойкого алюминиевого сплава, болты стальные горячей оцинковки. Для медных проводов необходимо использовать гильзу PSS380.
Изображение можно увидеть по ссылке
http://atek-energo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=19
Оперативный ответвительный зажим SL 30.1
Зажим используется для оперативного ответвления от неизолированных проводов.
Зажим выполнен из корозионностойкого алюминиевого сплава, болты стальные горячей оцинковки. Для медных проводов необходимо использовать гильзу PSS380.
Изображение можно увидеть по ссылке
http://atek-energo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=19
#1368 ()
20.04.2011 16:02:31
К сожалению Виктор Кириллович не могу вам подсказать про SL 30.1, мы используем СОАС.
#1382 ()
21.04.2011 01:15:23
Но СОАС это для соединения Al c Al в ВЛ. У нас задача другая.
#1392 ()
22.04.2011 14:44:14
Виктор Кириллович по заявленным характеристикам для оперативных ответвлений не плохой зажим!
Но все проверяется только при эксплуатации!
Но все проверяется только при эксплуатации!
#1463 ()
23.04.2011 05:27:51
Меня в применении этого зажима интересует насколько плотно будет зажиматься кабель сечением 95мм2. Токи приличные.
#1485 ()
30.04.2011 10:11:37
А почему нельзя подключение КЛ к ВЛ выполнить, установив линейный разъединитель на опоре ВЛ? Сам линейный разъединитель подключаем к ВЛ алюминиевыми проводами. На другие концы этих проводов, подключаемых к ЛР (медные контактные площадки) опрессовываем кабельные наконечники Al-Cu, ну, и сам кабель подключаем уже к ЛР. Вроде, так проще и надёжнее всего.
#1690 ()