Форумы:сообщения

Тема: Вопрос по подключению кабеля к ВЛ


Принять участие в обсуждении

Попробуйте концы кабеля гильзовать и лудить припоем ПОС, а потом уже к проводу зажимами ПА. Помогает. Или использовать спец. зажимы для соединения алюминия и меди ПАМ.
#1285 ()
Спасибо. Всякие варианты уже применяли. Попробуем и этот.
Хотелось найти что то из современной арматуры.
#1291 ()
Могу привести печальный пример присоединения проколами. прокол прогарел так как нагрелся и не было контакта в результате кабель отгарел.
#1294 ()
Может кто то пользовался зажимами или покритикует заочно?

Оперативный ответвительный зажим SL 30.1

Зажим используется для оперативного ответвления от неизолированных проводов.
Зажим выполнен из корозионностойкого алюминиевого сплава, болты стальные горячей оцинковки. Для медных проводов необходимо использовать гильзу PSS380.

Изображение можно увидеть по ссылке
http://atek-energo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=19
#1368 ()
пока не покупали такой
#1371 ()
К сожалению Виктор Кириллович не могу вам подсказать про SL 30.1, мы используем СОАС.
#1382 ()
Но СОАС это для соединения Al c Al в ВЛ. У нас задача другая.
#1392 ()
Виктор Кириллович по заявленным характеристикам для оперативных ответвлений не плохой зажим!
Но все проверяется только при эксплуатации!
#1463 ()
Меня в применении этого зажима интересует насколько плотно будет зажиматься кабель сечением 95мм2. Токи приличные.
#1485 ()
А почему нельзя подключение КЛ к ВЛ выполнить, установив линейный разъединитель на опоре ВЛ? Сам линейный разъединитель подключаем к ВЛ алюминиевыми проводами. На другие концы этих проводов, подключаемых к ЛР (медные контактные площадки) опрессовываем кабельные наконечники Al-Cu, ну, и сам кабель подключаем уже к ЛР. Вроде, так проще и надёжнее всего.
#1690 ()

first 2 4 next first