Тема: Вопрос по подключению кабеля к ВЛ
Принять участие в обсуждении
ВЛ 6 кВ выполнена проводом А95. Кабель медный КГЭХЛ 3х95+1х25+1х10. Речь идёт о распределительных сетях угольного разреза, которые выполнены передвижными воздушно-кабельными линиями и постоянно перемещаются за развитием горных работ.
Нужно оптимальное решение. Подключаем с помощью плашечных зажимов и путём элементарного прикручивания конца кабеля алюминиевой проволкой.
Оба варианта имеют свои недостатки и приводят к аварийным отключениям.
Коллеги прошу помочь в поисках оптимального решения позволяющего производить оперативно и надежно подключения кабеля к ВЛ.
Нужно оптимальное решение. Подключаем с помощью плашечных зажимов и путём элементарного прикручивания конца кабеля алюминиевой проволкой.
Оба варианта имеют свои недостатки и приводят к аварийным отключениям.
Коллеги прошу помочь в поисках оптимального решения позволяющего производить оперативно и надежно подключения кабеля к ВЛ.
#1207 ()
12.04.2011 11:08:56
В чем выражается авария при использовании плашек ?
Может целесообразнее ставить КРУН и переносить его?
Может целесообразнее ставить КРУН и переносить его?
#1219 ()
12.04.2011 17:42:56
Повреждения - отгорание из-за контакта алюминия с медью? На нашем карьере к ВЛ подключают ЯКНО-6 кВ алюминиевым же проводом, в ячейке - разъединитель, масляный выключатель, и т. д., внизу уже подходит кабель. И все нормально.
#1228 ()
13.04.2011 12:19:42
Действительно там где приключательный пункт подключается к ВЛ по воздуху проблем нет. Но к сожалению горно-геологические условия, активное продвижение горных работ, взрывные работы накладывают свои особенности в построении распределительных сетей 6 кВ. Подключать приходится приключательный пункт к ВЛ кабелем и в составе линии существуют переходы с ВЛ на кабель и наоборот. Токи нагрузки приличные до 400 ампер от одного потребителя. Греются переходные соединения и отгорают, или концевые заделки при нагреве пробивают.
#1236 ()
14.04.2011 01:32:21
Ситуация стандартная, нужны решения которые уже опробованы. На сегодня остается самым оптимальным способ соединения кабеля к ВЛ прикручиванием алюминиевой проволокой, который при подключении потребителей 2,5 - 3 МВт не устраивает низкой надежностью.
#1250 ()
14.04.2011 07:12:43
простое решение которое использовали на скважинах ставили в качестве разделителя автомат на 1000 А держал прекрасно не отгорали концы. кабель естественно с кабельным наконечником. может поможет....
#1258 ()
14.04.2011 12:01:26
Спасибо за участие. Возможно вы не обратили внимание, речь идёт о сетях 6 кВ.
#1266 ()
14.04.2011 16:10:16
Ну хорошо есть вакуомные выключатели на 6-10 кВ. по фирме посмотрю позже напишу Питерская фирма
#1270 ()
14.04.2011 17:47:18
Ну а все таки, почему нельзя подключить ЯКНО к ВЛ воздушным путем?
#1272 ()
15.04.2011 01:47:25
Совершенно верно. Приключательные пункты (ПП)в основном подключаем к ВЛ по воздуху. Но в связи с горно-геологическими особенностями, активным продвижением горных работ, взрывными работами, отчасти отсутствием необходимого количества ПП и персонала для оперативного строительства и разборки ВЛ - в составе линии существуют переходы с ВЛ на кабель и наоборот и подключать приходится ПП к ВЛ иногда кабелем.
#1277 ()