Тема: Технические потери в оборудовании
Принять участие в обсуждении
потери в изоляции кабельной линии 23.03.2011 08:09:56
Добрый день. Столкнулся с вопросом расчета потерь в кабельных линиях. Срок службы составляет 20-30 лет. Не могу найти в справочниках как определяется Ат - коэффициент старения, учитывающий старение изоляции в течение эксплуатации в формуле расчета тангенса диэлектрических потерь. Кто нибудь сталкивался с подобными расчетами.
#941 ()
24.03.2011 11:50:06
326 приказ не предусматривает изменение потерь в процессе старения оборудования, что, на мой взгляд, является несомненным упущением, и приводит к знечительной погрешности вычислений
#946 ()
04.04.2011 04:47:17
В программе для расчета потерь РТП3 для КЛ заполняется дата ввода в эксплуатацию, от нее потом считаются потери в изоляции КЛ.
Возможно вам следует связаться с разработчиками и выяснить как они рассчитывают потери э/э от срока службы.
http://www.rtp3.ru/about1.htm
Калинкина Маргарита Анатольевна
к.т.н.
телефон (499) 613-41-22
E-mail: kalinkina_m@vniie.ru, kalinkina_m @mail.ru
Возможно вам следует связаться с разработчиками и выяснить как они рассчитывают потери э/э от срока службы.
http://www.rtp3.ru/about1.htm
Калинкина Маргарита Анатольевна
к.т.н.
телефон (499) 613-41-22
E-mail: kalinkina_m@vniie.ru, kalinkina_m @mail.ru
#960 ()
30.06.2011 16:41:14
Алексей Анатольевич, изменение потерь в процессе старения оборудования это как снежный ком потери растут
#4669 ()
13.07.2011 23:46:52
Думаю, что единоного коэффицента нет. Он зависит от марки кабеля, вида и типа изоляционного материала..
#6306 ()
14.07.2011 23:06:21
Значение тангенса угла диэлектрических потерь tgΔ в зависимости от срока эксплуатации кабелей равняется от 0,016 до 0,022. Первое значение тангенса угла диэлектрических потерь отвечает усредненному сроку эксплуатации КЛ до 20 лет, второе - больше чем 40 лет.
#6374 ()