Форумы:сообщения

Тема: Автономные источники электроэнергии

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас для обсуждения вопросов по работе "Автономных источников электроэнергии". Работают ли у Вас ДЭСы? Какие существуют проблемы? Предлагаем Вам обменяться с коллегами своим опытом и знаниями. На Ваши вопросы постараются ответить представители компаний производителей "Автономных источников электроэнергии".

Принять участие в обсуждении

Алексей Сергеевич, добрый день! Для снижения шума используется целый комплекс конструктивных решений: это и усиленная цельнометаллическая конструкция каркаса, увеличенная толщина металлических стенок, специальные акустические каналы и, конечно, звукоизолирующий материал. В качестве звукоизоляционного материала мы используем эластичный вспененный полиуретан, пропитанный минеральными компонентами. Материал имеет высокие эксплуатационные характеристики материала: огнестойкость (категория горючести Г1), стойкость к воздействию бактерий, влаги, химическим соединениям, не накапливает статическое электричество.
Этот материал используется и в конструкции шумозащитных кожухов, и в составе шумозащитных контейнеров. Других опций мы в настоящий момент не предлагаем.
#9277 ()
Добрый день Марина Вячеславовна!
До какого уровня шума снижает максимальная шумоизоляция контейнера? И возможно изготовление дизельной станции с контролем рабочих параметров на расстояние до 1,5 км.?
#9278 ()
Здравствуйте, Марина Вячеславовна. Можно ли полностью автоматизировать систему заправки дизельной станции?
#9280 ()
Александр Викторович, добрый день!
Мы проводили замеры по шумоизоляции и результаты были следующие:
на расстоянии 1 метра шум снижается на 10 Дб,
на расстоянии 7 метров - на 20-25 Дб.
Конкретные значения зависят от мощности установки.

Изготовление электростанции с контролем рабочих параметров на расстоянии до 1,5 км возможно и реализуемо. Для этого электростанция дополнительно комплектуется системой дистанционного мониторинга и управления. Мы предлагаем различные варианты реализации этой системы - в зависимости от доступного или предпочтительного канала связи и удаленности. Полную информацию об опциях можно посмотреть здесь: http://www.powerunit.ru/accessories/control_systems/remote_monitoring_and_control/
#9288 ()
Добрый день, Алексей Сергеевич!
Конечно, можно. Для этого устанавливается система автоматической дозаправки.Такая опция доступна для электростанций любой степени автоматизации, а управляет работой системы дозаправки контроллер электроагрегата.
Подробнее о системе дозаправки: http://www.powerunit.ru/accessories/other_spare_parts/dozapravka/
#9289 ()
Добрый день Марина Вячеславовна!
При заказе вы выполняете шефмонтаж, или возможно выполнение подключ на месте заказчика?
Какие данные необходимы для заполнения опросного листа на заказ?
#9293 ()
Александр Викторович, здравствуйте!
Мы выполняем включение наших дизель-генераторов в систему электроснабжения заказчика, оказываем консультационные услуги по настройке прочих элементов системы (ИБП например), производим пуско-наладочные работы. Строительные работы, которые подразумевает выполнение проекта "под ключ", мы не выполняем.
Подробнее о пусконаладке: http://www.powerunit.ru/services/services/starting_up_works/

Относительно опросного листа: у нас на сайте размещен готовый опросный лист, содержащий все необходимые вопросы для разработки ДГУ. Вы можете скачать его или заполнить прямо на сайте.
http://www.powerunit.ru/forms/questionnaire_for_the_manufacture_of_diesel_power/
#9306 ()
Добрый день Марина Вячеславовна!
Для безотказного включения автономного источника питания при аварийных ситуациях на линиях централизованного электроснабжения необходимо периодически тестировать работоспособность ДЭС. С какой периодичностью завод изготовитель рекомендует это делать?
Изготавливаете дизельные электростанции с генераторами 6 или 10 кВ?
#9307 ()
Александр Викторович, здравствуйте!
Несомненно, электростанцию, которая работает в резервном режиме, нужно регулярно тестировать. Мы рекомендуем делать это 1 раз в неделю. Это очень просто и не отнимает много времени - электростанцию следует перевести в режим ручного управления и выбрать режим "тест". После этого система управления сама имитирует ситуацию пропадания напряжения в основной сети и подключает ДЭС. Через 15 минут работы контроллер сообщает о восстановлении параметров центрального энергоснабжения и электростанция прекращает работу.

Минимальная мощность электростанций, изготавливаемых нашим заводом, составляет сейчас 12 кВт, генераторные установки меньшей мощности мы не производим.
#9309 ()
Здравствуйте, Марина Вячеславовна! Скажите пожалуйста, сколько времени дизельная станция может работать непрерывно?
#9311 ()

first prev 1 2 4 6 7 8 next first