Форумы:сообщения

Тема: Автономные источники электроэнергии

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас для обсуждения вопросов по работе "Автономных источников электроэнергии". Работают ли у Вас ДЭСы? Какие существуют проблемы? Предлагаем Вам обменяться с коллегами своим опытом и знаниями. На Ваши вопросы постараются ответить представители компаний производителей "Автономных источников электроэнергии".

Принять участие в обсуждении

Александр Викторович! Продолжительность промежутка времени, через который можно загрузить электростанцию на 100% мощности, зависит от теплового состояния двигателя. Электростанции, находящиеся в "горячем резерве" (вторая степень автоматизации) могут принять 100% нагрузки уже через 5-10 (максимум 15) секунд после запуска.
Если двигатель был холодный, все будет зависеть от внешней температуры и продолжительности его прогрева.
Мы рекомендуем производить прогрев охлаждающей жидкости до 40 градусов при нагрузке не более 25%, при температуре ОЖ от 40 до 80 градусов нагружать электроагрегат на 50-75%, после достижения температуры ОЖ 80 градусов можно подключать 100% нагрузки.
Продолжительность прогрева, повторюсь, будет зависеть от температуры окружающего воздуха.
#9231 ()
Добрый день. Марина Вячеславовна, какое оборудование нужно иметь для проведения диагностики дизельной установки?
#9238 ()
Алексей Сергеевич, добрый день!
Контроллер, который используется в нашей системе управления, является самодиагностируемым и показывает рабочие параметры дизельной установки, отражающие как качество вырабатываемой электроэнергии (напряжение, ток, частоту, мощность, в том числе реактивную, косинус ф), так и рабочие параметры двигателя (температуру ОЖ, кол-во оборотов, давление масла, расход топлива и тд).
Подробнее о функциях системы управления можно узнать здесь: http://www.powerunit.ru/accessories/control_systems/control_systems/
#9239 ()
Добрый день. Марина Вячеславовна. Спасибо за полное пояснение.
Меня еще интересуют два вопроса следующего характера. Изготавливает ваш завод автономные источники работающие на природном газе? Изготавливает ваш завод контейнеры для агрегатов с отопительной системой с использованием природного газа (инфракрасное например)?
#9248 ()
Александр Викторович, наш завод специализируется исключительно на дизельных установках. Проекты с природным газом в настоящее время не разрабатываются, но возможно, будут в перспективе.
#9251 ()
Марина Вячеславовна, Вы говорите в перспективе возможно будете разрабатывать проекты с природным газом, а выгоднее ли это дизельных установок?
#9252 ()
Марина Вячеславовна. Вы могли бы изготовить подобную установку если будет заказ? Сколько времени понадобится для проектирования и изготовления?
#9256 ()
Добрый день. Марина Вячеславовна, за счет чего, каких материалов, достигается снижение шума при установке шумозащитных кожухов? Существуют ли варианты исполнения шумоподавления?
#9271 ()
Николай Владимирович! Вопрос, что выгоднее, очень сложный. Когда Вы выбираете газовый или дизельный генератор, в первую очередь, Вы исходите из целей, потребностей и возможностей клиента, необходимой мощности. В каких-то условиях (например, необходим автономный источник большой мощности + есть возможность использования центрального газа) - выгоднее будет применение газовых установок;, в каких-то (например, когда мощность не очень большая и установка должна быть мобильной) - гораздо удобнее и целесообразнее применять дизель. Все очень индивидуально.
#9275 ()
Александр Викторович, разработки газовых электростанций в ближайших планах у нас нет. Поэтому в настоящее время за подобный проект мы браться не будем.
#9276 ()

first prev 1 3 5 6 7 next first