Тема: Автономные источники электроэнергии
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас для обсуждения вопросов по работе "Автономных источников электроэнергии". Работают ли у Вас ДЭСы? Какие существуют проблемы? Предлагаем Вам обменяться с коллегами своим опытом и знаниями. На Ваши вопросы постараются ответить представители компаний производителей "Автономных источников электроэнергии".Принять участие в обсуждении
15.02.2012 13:31:50
Павел Николаевич,
если ДЭС транспортируется по дорогам общего пользования в качестве прицепа, то да.
если ДЭС транспортируется по дорогам общего пользования в качестве прицепа, то да.
#14832 ()
24.02.2012 13:11:30
Алексей Викторович!
Из своего опыта использования БЭС-ки скажу следующее:
Для дома оптимальная мощность 0.75-1 кВт (это наиболее распространнёные модели). Двигатель это либо двхтактный и требует добавления масла в бензин (как мотоцикл) либо 4-х такник но он сложнее и дороже а также более капризен. Из дополнительных бонусов это обязательно защита от импульсног напряжения (в выходном напряжении БЭС присутствуют выбросы напряжения опасные для электроники котла. рекомендую на варисторах как наиболее простую и обязательно наличие "перекидного" переключателя для исключения обратного тока. Однако наиболее оптималена следующая схема это преобразователь 12-24/220 в. так называемым чистый синус т.е. на выходе неискаженная синусоида (она важна для двигателей насосов) стоимость данного девайса от 10000 т.р. если изготовить самостоятельно то рекомендую схему журнал Радио 2003 г. № 1 там все подробно расписано. схема устойчива и работает без капризов. основные элементы взяты из блоков питания от компютеров. Либо использование UPSa от серверов с режимом on-line т.е. примерно тежи параметры но при услови приобретения без аккмуляторов цена может удовлетворить.
Акмауляторы от 100 Ва или более, я использую аккмуляторы от фур. 2 шт время работы 20-24 ч. а с перерывами это может быть намного дольше.
Из своего опыта использования БЭС-ки скажу следующее:
Для дома оптимальная мощность 0.75-1 кВт (это наиболее распространнёные модели). Двигатель это либо двхтактный и требует добавления масла в бензин (как мотоцикл) либо 4-х такник но он сложнее и дороже а также более капризен. Из дополнительных бонусов это обязательно защита от импульсног напряжения (в выходном напряжении БЭС присутствуют выбросы напряжения опасные для электроники котла. рекомендую на варисторах как наиболее простую и обязательно наличие "перекидного" переключателя для исключения обратного тока. Однако наиболее оптималена следующая схема это преобразователь 12-24/220 в. так называемым чистый синус т.е. на выходе неискаженная синусоида (она важна для двигателей насосов) стоимость данного девайса от 10000 т.р. если изготовить самостоятельно то рекомендую схему журнал Радио 2003 г. № 1 там все подробно расписано. схема устойчива и работает без капризов. основные элементы взяты из блоков питания от компютеров. Либо использование UPSa от серверов с режимом on-line т.е. примерно тежи параметры но при услови приобретения без аккмуляторов цена может удовлетворить.
Акмауляторы от 100 Ва или более, я использую аккмуляторы от фур. 2 шт время работы 20-24 ч. а с перерывами это может быть намного дольше.
#15152 ()
24.02.2012 20:48:49
Поддерживаю Алексея Борисовича целиком и полностью.Также следует добавить,что для котлов необходимо использовать стабилизатор напряжения даже если установлен ИБП.Также имеется в хозяйстве бензиновый двухтактник 0,75 кВА(0,5 кВт)-честный китаец,отработал около 70 моточасов без нареканий.
#15158 ()
27.02.2012 11:24:14
Эксплуатирую на пасеке АБ-1 1972 г.в.
Конструкция - "проще не бывает", военная техника, сломатся (или сломать) очень трудно.
В отличие от современных, не глохнет при кратковременной перегрузке.
Недостаток - тяжеловат, в одиночку далеко не упрешь.
Жаль, что сейчас подобных не делают, без пластмассы и электроники.
Конструкция - "проще не бывает", военная техника, сломатся (или сломать) очень трудно.
В отличие от современных, не глохнет при кратковременной перегрузке.
Недостаток - тяжеловат, в одиночку далеко не упрешь.
Жаль, что сейчас подобных не делают, без пластмассы и электроники.
#15226 ()
27.02.2012 13:11:18
День добрый коллеги!
В эпоху проведения веерных отключений это 1995-1998 г. был активным пользователем агрегата следующей конструкции: Доступным механическим двигателем для меня стал двигатель УД-2 который я установил на самодельный минитрактор, а поскольку данный двигатель четырехтактный то возможна его работа на газовом топливе (магистральный газ а счётчиков тогда не на газ не ставили). Доработав систему питания, (установка смесителя на основе дополнительного карбюратора (корпус) и поэкспериментировав с управлением (подержание постоянных оборотов регулятором) было принято решение установить генератор на основе 3-х фазного двигателя с запуском от конденсаторов. Система начала работать, причем самое интересное это то, что при КЗ происходил срыв генерации, которая после устранения КЗ восстанавливалась. Затруднение вызвало регулировка напряжения, проблема была решена сборкой конденсаторов в батарею и установкой переключателя, а также сборкой отдельного щита с приборами (вольтметр, частотомер) от старой ДЭС. Данная конструкция работала продолжительное время, поскольку отключение света производилось в самую активную часть времени с 17 по 19-20 часов вечера и вызывало протесты домашних. Из комичности данной ситуации то что на данный момент времени когда у всех темно а у нас горел свет и еще я энергетик!!! – провоцировало напряженность …. А затем все знакомые правдами и неправдами стремились на данное время попасть в гости к нам для просмотра сериала идущего по ТV. А поскольку женская компания не может разойтись по домам не обговорив увиденное, все это выливалось в долгое чаепитие с конфетами, разумеется, за …… счёт. Это и послужило причиной, чтобы сидеть в темноте кАк все. Вспоминаешь и «бр.ррр Р». -- во время было.
В эпоху проведения веерных отключений это 1995-1998 г. был активным пользователем агрегата следующей конструкции: Доступным механическим двигателем для меня стал двигатель УД-2 который я установил на самодельный минитрактор, а поскольку данный двигатель четырехтактный то возможна его работа на газовом топливе (магистральный газ а счётчиков тогда не на газ не ставили). Доработав систему питания, (установка смесителя на основе дополнительного карбюратора (корпус) и поэкспериментировав с управлением (подержание постоянных оборотов регулятором) было принято решение установить генератор на основе 3-х фазного двигателя с запуском от конденсаторов. Система начала работать, причем самое интересное это то, что при КЗ происходил срыв генерации, которая после устранения КЗ восстанавливалась. Затруднение вызвало регулировка напряжения, проблема была решена сборкой конденсаторов в батарею и установкой переключателя, а также сборкой отдельного щита с приборами (вольтметр, частотомер) от старой ДЭС. Данная конструкция работала продолжительное время, поскольку отключение света производилось в самую активную часть времени с 17 по 19-20 часов вечера и вызывало протесты домашних. Из комичности данной ситуации то что на данный момент времени когда у всех темно а у нас горел свет и еще я энергетик!!! – провоцировало напряженность …. А затем все знакомые правдами и неправдами стремились на данное время попасть в гости к нам для просмотра сериала идущего по ТV. А поскольку женская компания не может разойтись по домам не обговорив увиденное, все это выливалось в долгое чаепитие с конфетами, разумеется, за …… счёт. Это и послужило причиной, чтобы сидеть в темноте кАк все. Вспоминаешь и «бр.ррр Р». -- во время было.
#15229 ()
09.03.2012 13:21:17
Была проблема при эксплуатации ДЭУ с одним регулятором частоты вращения ESD-5111. Решилась заменой последнего.