Тема: Проблемы источников оперативного питания на удаленных подстанциях

Без источников оперативного питания невозможно функционирование высоковольтных аппаратов, аппаратуры управления, защиты, регистраторов, средств учета, АСУ и др. оборудования. Поэтому этой проблеме проектировщики, разработчики и эксплуатация всегда уделяли особое внимание. Особенно остро этот вопрос стоял на удаленных подстанциях, но в связи с равитием новых технологий он частично ослабел. Какие у Вас проблемы с опертоком? Постоянный? Переменный?

Принять участие в обсуждении

не специализированные источники питания для подобных АБ использовать нельзя, иначе срок эксплуатации будет гораздо меньше гарантийного.
#16338 ()
Зачем неспециализированные? Сейчас много различных специализированных источников оперативного тока, ШОТ, ШУОТ, и так далее. На мой взгляд целесообразно покупать батарею сразу с подобным устройством.
#16339 ()
Было-бы что питать, герметичные банки начали лопаться, по крышкам пошли трещины, даже у вновь установленных . у новых. год эксплуатации. от пробок пошли мелкие трещины.
#16575 ()
Некачественный продукт? Дешевый пластик?
#16576 ()
Такое подозрение,что банки перезаряжались.
#16611 ()
Неспециализированный или неисправный источник питания. Еще как вариант - некомпетентный аккумуляторщик.
#16723 ()
Аккумуляторщик для гелевых необслуживаемых батарей?Я думаю,что-то не так с ЗУ.
#16742 ()
Если зарядник для батареи советского еще производства, без автоматической регулировки тока, кто выставляет параметры для заряда? Аккумуляторщик.
#16757 ()
в железо никто не лезет. видимо такая пластмасса. осмтрели все батареи. мы эксплуатируем 5 батарей, все герметичные. из них 3 "РS" и трещины идут с момента установки. температура воздуха 14-20 градусов Ц. что за пластик такой !!!

НА ПРАВАХ АНТИРЕКЛАМЫ.


пишу письмо поставщику, гарантия закончилась, что скажет.
#17715 ()
Гарантия закончилась, что производитель может сказать.. К тому же условия эксплуатации Вы как можете подтвердить? Об этом обязательно спросят.
#17724 ()